我们单位有台设计Φ2000,常压,设计温度为100度。介质为残液。我想计算一下厚度,不知道设计压力应该取多少,请大家帮帮忙。
发表于 2010-9-2 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.1~1.5倍 工作压力
发表于 2010-9-2 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
常压容器决定厚度的是刚性,而不是强度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2010-9-2 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-9 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常压容器设计可参照HG5-1571~1580《普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列》进行,可直径选用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-25 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般考虑刚度,经验取值的多
发表于 2010-9-30 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
常压状态% E, E6 K4 ]; ^3 |# o. m2 Z* ?
设计压力肯定是常压了。计算只是考虑液柱静压力。楼主没有说明设备的安装位置,如果是卧式安装,靠要考虑鞍座的支反力。立式安装的话也要考虑支座的支反力。9 }. F0 k% j# N, o) \
安装位置比较高的话,还要考虑风载荷。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
常压。6 ^! Z+ {2 x& \% C6 W* X! I
需要做一些受力分析。
发表于 2010-10-3 01:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-3 01:36 编辑 / B: r5 B; c/ J' ~/ a9 h# w( j

4 O8 r- t% A0 P2 I( e) I2 m新的设计标准  NBT 47003.1-2009 钢制焊接常压容器
9 x. x5 q' Q3 P% r8 g4 f查表: O, _! V  N4 \% w7 k
HG/T 3145-85 普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列分类与技术条件9 N9 W* h& r6 ~/ ^. f" L2 g2 n
HGT 3146-85 平底可拆平盖贮罐系列9 ~# h3 l- |! ^+ b. X
HGT 3147-85 平底平顶贮罐系列' i' M' x8 a+ v3 ^# [( S3 g& w- |
HGT 3148-85 平底锥顶贮罐系列
4 y% t& B9 k% ZHGT 3149-85 90°无折边锥形底平顶贮罐系列
2 h( n  G2 Q  H9 r, ~4 e0 vHGT 3150-85 90°折边锥形底椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列
  ~9 g/ I) y- J6 H  D/ t, G/ SHGT 3151-85 90°折边锥形底椭圆形封头(支腿) 贮罐系列
" C( m( N  V; t6 S- fHGT 3152-85 立式椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列7 \, O' h" l" D0 r# g- l6 C
HGT 3153-85 式椭圆形封头(支腿,裙座) 贮罐系列
/ K0 o( `( z8 R- j0 s% THGT 3154-85 式椭圆形封头贮罐系列