QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4291|回复: 18
收起左侧

[已解决] 大功率电气设备的开机

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-11 12:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大功率电气设备开机时的启动电流可能达到额定电流的10倍,容易引起跳闸,加速线路老化并影响到其他电气设备的工作。. F* }6 S/ M) }$ Q& k* Y" ~( ]1 `

# N: D1 {; W" V请各位讨论一下如何降低开机时的冲击电流,对不同类型的负载有何对策?
发表于 2010-9-11 13:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电动机的启动方式由直接启动,改为星三角启动,启动电流为直接启动时的1/3) Y- [# U7 s! V3 R( h" [
% h7 s7 h* b( Y
如果预算充足,还可采用软启动或变频启动的方式,来限制启动电流倍数。
发表于 2010-9-11 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大功率电气设备开机时的启动电流可能达到额定电流的10倍,容易引起跳闸,加速线路老化并影响到其他电气设备的工作。
! {6 k7 d# M, _; L, P$ C# D( b1 [$ d# h( b1 R9 B$ V, ~8 V" D4 M5 b# m0 v
请各位讨论一下如何降低开机时的冲击电流,对不同类型的负载有何对策?( W; b( o/ J1 f$ N$ |7 o
monchouchou 发表于 2010-9-11 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Y$ e3 M, ~3 k
. {( W; s: y3 z: o! m0 W
方法很多,变频启动、串电阻(电抗器)启动、自藕变压器降压启动、软启动等等,如何做到限制启动电流小、而不改变电机的启动力矩还需要综合考虑,同时还和电机特性有关。各种启动方式不同,效果也有所差异。
发表于 2010-9-14 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为简单的办法可以用并联两路(或者多路)开关,其中一路直接连电机,另一路串联适当阻值的大功率电阻然后连电机。
3 O0 x$ Q0 d3 M( v4 y启动时先闭合有电阻的一路开关,然后再闭合无电阻的一路开关。或者选取多个阻值分多路依次闭合。也可以加自动延时控制实现自己延时闭合。具体阻值要根据启动转矩的要求估算加试验确定。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-21 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-21 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
星三角启动,自耦降压起动,软启,变频都行
发表于 2010-9-21 14:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般来说是对应感性负载,最好的方法是变频器,既解决问题,设置好参数还节能.再就是软启动器
发表于 2010-9-23 08:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在回路中直接串联大功率电阻,然后再延时端接电阻,全压运行。不知道能否听懂
发表于 2010-10-3 21:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,我们厂有个3000kw的电机,每次启动都会造成电网低电压,引起别的电机低电压跳闸,像这个呢,有办法吗?
发表于 2010-10-4 07:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变频启动 软启动 9楼3000kw的是高压电机吧 怎么会引起别的电机跳闸
发表于 2010-10-4 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议配一个启动电抗器
发表于 2010-10-4 19:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以向大家说的改成变频器软启动或者降压启动,还有是否可以增加启动时间,以降低对电网冲击。
发表于 2010-10-8 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听以上各位大侠的口气,似乎大功率电气设备就只是大功率电动机一种?
; _% e, ]! a8 x如果是大功率电炉又如何?大功率的变压器又是如何呢?
发表于 2010-10-9 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,我们厂有个3000kw的电机,每次启动都会造成电网低电压,引起别的电机低电压跳闸,像这个呢,有办法吗?" [  ^- `8 I" Q# Y' y4 g& Y3 D8 l
98798755 发表于 2010-10-3 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# n. V6 W; o; f, K- I3000kw的是绕线异步高压电机吗?一般都在转子绕组串接液体电阻无级调速启动比较好。
发表于 2011-6-20 18:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好像讨论的有点乱,楼主说的是电气设备,不是单指电机。
发表于 2011-6-20 19:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
说明清楚些,让大家有针对性的回答较好!
- z, U3 t) n4 v9 X5 c/ A
从楼主讲的应该是带电动机的电气设备,电机有高低压之分,电机有绕线与鼠龙之分,电机有同步与异步之分,电机有直流与交流之分。当然也有很多特种电机(一般不用讨论)。总之不同的电机有不同的启动方法!9 d0 Q3 M" J  D# w  L9 L
上面朋友们陆陆续续讲了一些,概括起来还比较全!
 楼主| 发表于 2011-6-23 23:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
由于在下才疏学浅,对电气设备的定义比较模糊,给大家造成了不便。
' f. B0 {' A/ s/ s不过看到大家的发言,对此有了更深刻的了解。) b6 v4 N2 t4 t# b5 X6 S* ^- g
本人遇到的问题是大容量电容(法拉级)的充电问题,以前一直采用的是串联大功率电阻的启动方式,/ R/ ]0 U! E* Z( o
这种方式能量损耗比较大,也需要采取散热措施。
9 E  E* k. t  {. l8 Q4 L$ j* o经过一段时间的探索,现在已用恒流源充电解决了这一问题。
, v( p. U" \# ?8 A  F8 L* m而恒流源电路中利用了楼上大侠们提到的串电抗器、高频功率开关等技术。& I8 k4 g/ W. }' w1 ^$ Q9 F
感谢大家的热心参与!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-24 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在教科书上有很多方法,但是实际上可能要考虑很多因素吧
发表于 2011-7-3 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
比较现实一点的现在科技业比较发达了,所以现在都是用软启动啊或者变频器啊启动,或者星三角等。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表