[已答复] 角钢架承重计算

[复制链接]
发表于 2010-9-28 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近要设计一个角钢架,承重3吨,不知道对承重主材怎么选。
发表于 2010-9-28 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计思路:先选定某型号角钢,初步确定支承结构,按压杆稳定公式计算结构的稳定性,若稳定性可以富裕量不是很大,就按此设计。若稳定性不够,增大截面或减小高度,再作校核计算,直至合适为止。一般强度不用计算,比起稳定性要大。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-9-28 14:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通常,主横梁建议选工字型钢,
- ?: V, G1 u8 |' o' h' R$ a立柱一般选圆钢管。" A* w+ v" w! m4 h% e
然后根据跨度和截面积,算你横梁的载荷。( J# H$ k1 G0 v* y* K2 d

% q0 B- z$ u7 H6 Q+ e4 Q立柱,计算压杆失稳和直径

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-9-28 15:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是柱的计算有点复杂要知道很多东西
4 G, {, n( H2 _7 S) j可参考 JB/T 4712.2-07 容器支座第2部份:腿式支座

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-9-28 23:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 wakang 于 2010-10-22 22:08 编辑
  v) ~8 Q4 I: x
9 U/ ?; p0 d6 xJB/T 4712.2-07 的具体内容,补充上面那位大哥的! {  t8 e4 N. J  E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=463315
9 C" G7 I2 {+ }+ D- d' X: `/ f. o4 }% Z& W2 H; ]4 A
原上传附件删除,代以本网站资料链接。
( F( {1 U: c3 b/ o( X网站已有资料,直接给出链接,请勿采取上传附件方式。
发表于 2010-9-29 09:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
承重计算必须要明确你的重物的长、宽、高) p+ s! M5 E) e  V/ N* m. }
这个直接关系到单位面积的重量
# j0 I! y' K/ W例如:3吨重,5米长,那么每米长的重量是0.6吨--6.3号角钢就没有问题了
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的产品高度为6m最大直径700mm,要求安装在高度为三米的角钢架上,架子没有地角螺栓固定
发表于 2010-9-29 09:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是吗??????????
; B- F3 e; f; Z6 N5 F你想想9米高的直径不到1米的东西
5 j( x0 d5 e  p9 P  b( f看着都不安全啊& B1 V! a" I: m+ U3 \( U6 F
还没有地脚螺栓
8 W6 f1 x  h# k& i. k& s?????????????????????????????

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-29 09:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个没有办法设计吗?
发表于 2010-9-29 10:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
您是一个6米高直径700的圆筒含筒共计3吨,架在3米的角钢架上吗??0 J. L5 ^. K- `
不考虑dizhen风力??

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-29 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个是室内用,我的设计是像一个铁塔一样。不知道下开口多大合适
发表于 2010-9-29 13:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
下面可以使用角钢支撑,但是中间最好使用斜拉稳定。例如建高层塔吊一样。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 鼓励交流

查看全部评分

发表于 2010-9-29 14:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以前在设计楼顶通信工程产品时就是用这样大概的方法的   不过我那条件是底部植筋天面固定* \& V0 W& o8 ?; \: F* x) m

, T+ S4 k! U8 _9 M% i你那个主要考虑的是整体的稳定性   因为高度太高  直径过小   在钢结构来说  属于高耸结构范畴  ( j6 ~( o9 ]: u

, Z  m# ~3 f& a7 G8 f8 g$ N7 N" ?所以建议底架要大  可用槽钢做井字型  中间个口固定那个圆柱   四个斜角可加装圆管做斜撑  可拉可压  
$ B% R+ K% G. Z. e) u1 w: N8 c1 Y' o- Z
中间部位可使用方管焊接成四脚架  每个腿管之间每隔50-100CM加横梁焊接
1.jpg

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-8 18:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是呀大家做的时候是不不考虑角度直接用cad出平面图