发表于 2010-9-28 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sharkson 于 2010-9-28 20:29 编辑 , \5 D$ |* C1 W8 M% g
7 p6 l$ W! B9 @% u
设备安装工业防水插座,请问如何选择电流大小
* J8 ^4 Q6 w% F9 a( \/ J380V多大功率以下用16A和32安培的插座
" O2 i* I% q) t3 R* K  C4 x220V呢?% y$ r3 e( P* K4 I7 |
3 I5 S4 J2 _5 _7 |0 m6 Y
THX@!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可根据有功功率的计算公式得出:7 n: A. {- h/ Y2 r6 |' I% ~, n; C
单相220V        P=U*I*cos¢) F& p% Y4 D/ G# D" t" g" O
三相380V        P=√3*U*I*cos¢$ H, y! ?0 d5 x  X4 O6 i8 U
工业上cos¢一般取0.75,则:
& E* L! B" U, c* |+ f% `6 M: ^: g380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW, I( H. F3 x+ ?" l( h: Z8 j& ?
依此计算便可知如何按功率选配插座了
发表于 2010-10-22 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW
6 _8 y7 I+ Y% b6 R0 u3 O/ s错了,应该是1.732*0.38*16*0.75=7.9KW

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真参予。

查看全部评分

发表于 2010-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
插座最好降额使用,一般要的经验是预留30%的富余。
发表于 2010-11-1 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是别人告诉我一般是降半时用,插座额定值是实际通过值的两倍
发表于 2010-11-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流经电流的差异对插座的价格影响不大,余量放足一些安全
发表于 2010-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在电流等级的确定方面,工业防水插座与普通工业插座的选择应该没有大的区别。
发表于 2010-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降半使用最保险
发表于 2010-11-24 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9# daiya 5 ]3 k3 A3 b5 M4 o* G
+ p& A3 R- }* G
同意楼上的!