[讨论] 请问板式换热器(焊接)的两侧最大压力差能达到多少

[复制链接]
发表于 2010-10-25 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问板式换热器(焊接)的两侧最大压力差能达到多少?9 c$ R% R9 `  ?4 p. G( I+ W/ _. Y

4 v0 d* r9 l/ V8 [, P2 L请问板式换热器能用于加氢高压的装置吗?
7 i, h  b8 s7 b: d& a6 B
: D8 L0 _- S( y8 H8 @$ B能用于全冷凝的条件吗?
发表于 2010-12-25 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
得看所使用的材料啊
发表于 2010-12-28 18:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该主要看板型和板片的厚度,高压加氢应该暂时是用不了,20公斤多点就差不多了。