QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1851|回复: 7
收起左侧

[求助] 什么是比例阀的标定和伺服阀的标零?

[复制链接]
发表于 2010-11-4 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,什么事比例阀的标定?具体如何进行标定?还有伺服阀有一个标零的过程,是什么意思?什么是标零?如何进行标零?
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?
发表于 2010-11-5 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# biancheng
/ H+ A$ C6 N7 X$ h" X0 @& {0 p5 j
+ j. m% E/ l  Q6 K# ]我的理解供参考:1 B; ?6 ~' u$ W. a# {
) n  B8 p& O( j0 T3 [( _
1.标定是一个计量专用术语。
7 k9 Q1 T. \; X# Q
, m  ?2 d7 m7 T& K2.比例阀是通过给定电流或电压,对应输出一定的流量或压力,但这个值是否准确?
& e8 g1 \$ x* }3 w( E
0 K. U, o( g. d6 m$ k3.通过在专用计量测试台上,将比例阀的输出与标准计量仪器进行检测,以判定其是否符合标准。正确就出具计量证书,这个过程就叫标定。& _' [- u9 s/ r8 H# {- l

- z1 p2 l! ~5 L8 ]4 E* D4.正确情况下,电压或电流为零时,比例阀输出也为零,但由于制造、装配、调整、温差等的原因,造成输出不为零,这时就要进行调整,这个过程叫调零。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-5 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个问题我也迷糊。
8 C) r, N" a2 s# L还有一种说法。
3 p& e% y6 J8 L系统设计文件给定的参数,在设备验收时,有的还要进行最终确认,必要时还要进行修改。也有人称其为二次“标定”。6 [6 ~& l* R6 S+ ~/ a
我不是说楼上讲的不对,只是我也搞明白,参与讨论啊。
发表于 2010-11-5 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
举个例子:遮盖量很小的比例伺服阀,将两根信号线短接,调节传感器的输出,使AB口压力一致,就是调零的过程。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-6 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相当于计量器具的重新整检
发表于 2010-11-7 12:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
就是楼上说的,支持。
发表于 2010-11-12 19:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是校正的意思吧
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表