发表于 2010-11-16 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在西门子PLC中为什么要用跳变指令P和N,用跳变指令比不用跳变指令有什么好处?
发表于 2010-11-17 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-11-17 09:43 编辑 5 [0 E2 ?: U; z; @" r/ W
1 |# U; T# {% Y& w! z* P
西门子PLC中跳变指令即PLC中的上升沿和下降沿的边沿检出指令& v1 o, l' I/ k- M7 `7 F9 \
正跳变P即上升沿——触点接通的瞬间给个瞬发信号
1 T% l& B8 h+ H& v; b% s' l负跳变P即下降沿——触点断开的瞬间给个瞬发信号* d# d+ h4 M" F! o( m- S
举个例子,一般用于计数。
6 x. i1 r! m4 r" s: R假设要记录某个常开按钮按下的次数,PLC扫描时每次也仅检测它从断开(0)到闭合(1)的瞬间,由于人为按压按钮的时间不可能是瞬间完成的,会持续一段时间(比PLC的扫描周期快多了),这时虽然按钮一直保持闭合(即一直为1),但是PLC不会一直计数,因为检测的是上升沿。4 p+ P  b) M' S
补充说明:个人认为应该说不存在什么用不用有什么好处的说法,是该不该用,需不需要用的问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-24 14:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
边沿检测指令用的很多,比如某个指令或功能块只需要在某个位为1的时候调用一次,就要加P,否则每个扫描周期都执行。
发表于 2010-11-26 16:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是一个边沿触发的问题。因为PLC是反复扫描执行的,所以我们很多情况下是要用到边沿触发的,你多接触一些就会知道这种区别的。
发表于 2010-12-18 00:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
P,N 只在跳变的那个循环扫描周期会是1,其他周期为0& m( ^$ q4 Y' Y" x! x, J- L! t
有时候我们只需要 p,n之后的程序执行一次,而不是随着循环扫描反复执行
发表于 2010-12-20 16:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正跳变P即上升沿——触点接通的瞬间给个瞬发信号5 v  b  W* O8 Z0 Z1 _$ V* h- {' h3 M' V/ a
负跳变P即下降沿——触点断开的瞬间给个瞬发信号