消防报审验收程序1 Q( p" h6 @7 ]9 W( K1 c+ k, N
有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。/ m1 m9 b/ H4 ?' P! t1 ~
二、
6 R: y' o- {4 b% _: T, l: z消防报审时应提供的资料:
8 E8 }4 ]( m$ g装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书5 q/ g; @# R: C- {: Y$ Y
三、
0 I( T8 D+ o$ E- ^% I2 c消防基础知识
4 R' U) u7 ?" B8 N/ I5 _1,
! K, L$ Q' I8 b3 {4 u" N公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。
& o: z7 g# Y i p9 R6 P2 j% @宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;
; a+ w- e8 o" K" b( u+ MB,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;
! l1 T: @& a2 o6 i1 P% N% R2 |7 @C,把消防工作与生产放在同等重要位置;
& v T; U# _ jD,加强消防意识,时刻保持警惕;
! }* @1 S3 ?" [! YE,预防为主。
) g8 s/ E( O+ F3 A j( g2,+ @$ C5 M, ^& Y; b
消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。
& X9 p' p% M1 ]) F3,
! v# s4 Y9 K3 W% Y5 O火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。
5 s- x0 @: g+ B$ u% y3 b/ o4 G4,3 h+ s' E M/ I8 G
燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。
i# v& E3 ~0 a8 S j5,
# b: `. y9 Y# k3 o( r燃烧的三要素:
4 S) Y6 q, B' n9 G可燃物、助燃物及着火源。% B, I& g4 G; W7 a, C
防火的主要措施就是:
" S( [5 f8 s% d) ~控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
9 k4 u: Z& [. l3 U3 C# h6,
! @5 v/ J& ?- B: Y+ M9 s建筑物耐火等级分几级?& d! |" i- A7 Z6 z1 U
根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。
: J: u* }3 ]) }" ?, V7、商业物业消防安全布局有什么要求?' L3 V% B F/ U4 n* w# F$ t
' T4 N/ N3 e/ \- K
a, ' M5 q/ |9 Q. F' I
附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。
4 y# Q% X7 N$ _; X' _% q
- B" e8 O4 e: q6 j, C. y m5 v( ~5 Xb, 2 o* q8 B; p& g; `4 H' _ W
食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
. M7 H( U* \: `# i/ }. n2 Rc,. ?* o2 u! ]* s$ v- C- }) x" V
自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。3 j2 t+ z! P* n) s
% a& O0 ^* j: s. E; C4 J
d,0 P2 G$ o0 c) x2 j
住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。
8 ?$ o6 N* I W6 |e,
4 ^4 m H9 D7 @ L商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。, M# R' {1 L- a% w
8、商业物业安全出口有什么规定?
# U. C5 b1 }! T6 u' }0 E& G/ e1 y5 B1 X$ D/ |) T+ b! R% C$ j
a, 商场安全出口数不应少于2个。
- |+ E$ x* E: C' @/ ~, n4 o! Yb, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。6 U, ^; [9 W( Q6 i7 |/ J# U
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求? ]* r- ~$ @$ x$ x5 G& v1 s$ Z
a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,
* h& d. p L) M! b! t* Gb, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。
% u- g% b7 O- U; z Vc, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。, O, F- D( ?$ w- D+ F, p/ V
10、商业物业的疏散距离有哪些要求? c# f# Z/ `; m# \/ u3 O1 G
a, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。9 H. G: y$ @7 x# F, r N# j
b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
; x# L4 `3 [( a. d9 z) _2 _. }/ G- k$ @c, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。) m) ~0 X3 ^ @) U. ?
11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?
! O0 z5 N( k! qa, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。
% \) K. m( J/ J( Gb, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。
. b. c" d; Y* z% x) J, P5 Dc, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。
0 a/ w G# V o4 d$ ld, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。, G7 y5 D" \8 Z! h @
e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。5 \5 C: Y3 A% A" o' w8 }0 X
12、装修材料分几级,分别指什么?% m& Y: V1 p) _% K/ \* e
) E, G- n! _* j+ ~4 L装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。