QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2232|回复: 3
收起左侧

[已答复] SF6充气柜10KV 630A铜排截面

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-23 10:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
SF6充气柜10KV 630A铜排截面是多少?我们公司用的是40x8,对方说载流量不够,但是我们型式试验通过了。而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-24 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-24 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
按照矩形铜母线载流量计算公式,理论上应该能够达到要求。+ r6 N6 `3 ]9 W+ f2 J! S1 c: F
40×8母排的载流量理论值为660A(好像计算公式都不是一样的,按照实际情况而定)。' N8 \, j( j) b) s' Y0 A/ k
参考:建筑电气施工图集。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-30 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-1-30 13:00 编辑 ; Y* z2 m; P; J7 f5 ~3 \

; T# U& b! `9 `" a经查中国电力出版社出版的《简明电气维修电工手册)表9-6,40X5的铜母线载流量为700A,所以你的40X8载流630没有问题。
) V. u& h# e6 M+ V& U# p另外,如上楼所述,可能有的书计算方法不一致,但是只要你有一个依据就可以向对方说明。4 I4 Y, S: g: x
但是,如你所述“而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的”,这个说法是很没有说服力的,对外绝对不可以这么说的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表