QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 1984|回复: 17
收起左侧

[求助] 电接点压力表问题

[复制链接]
发表于 2011-2-18 15:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人没有接触过电接点压力表,电接点压力表的触点,是三种状态,还是两种状态?1,低于下限压力,中间公共触点与下限触点接通,2,高于上限压力,中间公共触点与上限触点接通,是不是压力在上限与下限压力之间的范围,上下限触点与公共触点都不通呢?请前辈们解释一下。
截图00.jpg
发表于 2011-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不要把它想得太复杂了,就是个触点开关,你用万用表打一下就知道怎么回事了
, V% R5 Y, z$ W$ [& D具体功能要看电控系统是怎么设计的: ]( i3 F) [0 c
如果是用在保压回路的话(蓄能器保压),压力表指针接触下限时,电机启动往蓄能器打压,压力表指针接触上限时,电机停机。压力表指针在中间不作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想搞清楚这一点,是不是在上限压力与下限压力之间,触点的状况是不接通呢,还是保持原有的状态。
发表于 2011-2-19 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上限压力与下限压力可以自已设定  _( e1 y8 T: J& V, }. ]: W5 E
但压力表的压力示值范围是一定的,即可以0-25MPa或0-40MPa或0-2.5MPa都有。
1 d; z$ r* t  w2 S9 E2 L
# Z2 ~( t9 F4 c$ y5 R3 K: `上限值和下限值自已设定。到此值与电气接合。触点闭合。或联锁什么动作而已

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主没有理解我的意思,我是想搞清楚电气触点的状态,以方便电气控制设计。下限与下接通. 中间都不通. 上限与上接通这个说法对不对,由于手头没有电接点压力表,请师傅们指教。
发表于 2011-2-19 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
下限值与你设定值一致,如下限为5MPa报警,即在油压低于5MPa时,触点闭合。5 D! D5 R  |- L' z3 D

5 h4 g9 j: L4 B* Z6 Z上限值为15MPa,同理在上限时接通.. e! ^) T% T- q6 x" Q0 ?3 X

( m7 ]7 H3 ^* Z+ @$ _所以可以做为双触点开关
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
发表于 2011-2-19 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
. Y) d0 z0 d4 r8 W/ Z$ h' Isyxplc 发表于 2011-2-19 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

$ ?( O; @8 Z# w. [9 n) \虽然没接触过,但根据我的经验,应该是保持上一次的状态
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么有的说是5MPa与15MPa之间的触点状态保持上一次的状态,有的说是与什么都不通。
发表于 2011-2-19 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可以找一下电接点压力表的原理图,一看就清楚了!
发表于 2011-2-20 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1就是个双触点啊,达到上限则闭合,达到下限则闭合,在上下限之间,压力表不反馈任何信号,也即此时的公共触点悬空,公共触点的动作是依据压力变化而变化,当压力增大,则弹簧管式压力表弹簧变形,一直到其上的公共触点与上限触点闭合,开始发出信号。
, S" e6 e8 ~( K+ Y) l# C/ h2压力表的电气部分与其测压功能没有直接的关系,也就是你多大的压力,他就显示多大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,# v6 |3 p/ s" ~/ f
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
* u+ j# b) e4 j: m# k, }2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
# r5 @- q" x. _- m* G& w
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。0 `; h2 E' l( l' Z& w# G; R: q) U
希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
发表于 2011-2-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,; s- e: P( f3 @3 y2 ]4 _
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通7 y6 u" ?9 `# a
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空& U. E7 m3 Y4 Y3 |+ B
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
! _, r  H& Z# s( |希望有实 ...
& T5 d3 U7 m7 X# ksyxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是这样理解的。
发表于 2011-2-21 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 fnwwxl 于 2011-2-21 22:18 编辑 6 `7 {% z, o: V9 o- ?# G9 n5 w

% O* o6 V7 U1 v7 o/ x' Q楼主可以根据你系统的需要设定选用常开或常闭。
发表于 2011-2-22 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
具我们用三用表通了一下,没有是中间状态
发表于 2011-2-24 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态," A5 n2 U& l8 G
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通; S3 j" S1 S( Z  L
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空' j; J% Z8 m0 r7 u0 N
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。' e# N" O+ A, m; f1 u
希望有实 ...+ _  ?/ V" J0 u& r5 x7 J' g( Y& i
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q( T/ c: a2 L( Q9 P8 h( a8 E
就是这样的
发表于 2011-3-14 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间都不通
发表于 2011-3-15 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小常识,顶一下!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表