QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4070|回复: 17
收起左侧

[讨论结束] 熔断器类的配电柜是否应该淘汰

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-24 17:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?
( F8 l, P5 N" u谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。$ I9 }! p  _" u" ^
区别. h* p; Q+ D7 `! y$ j
1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;
  L6 e: Q8 A4 o& i2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;
: B0 c' f( I" q9 g在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。
4 R3 v* E9 g" x* m! c4 ?, k
0 L4 ?& j% j, A& b- K" |主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。; A& U1 r8 X1 u# b" m8 X

- C2 {% c' T' x& b% j3 ^" [' M; x3 \价格方面断路器要比熔断器贵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:* r) |" n) x3 R3 N4 @
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;  X5 B. T9 P( S$ M4 o4 y
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的' `" j& n  o& M' ^9 ~
即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用; E; Z: {5 U) I( |3 s# }" N2 I2 n
所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,
( }( v* c. c" w8 k  x你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了! e$ ^  z: M' |% f1 ~9 n
要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-27 13:38 编辑
2 e7 i8 |9 `, f; ~$ @. B! W/ D
国标是不可能这么标明的,原因如下:( G* Y) U& B: A9 T
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;
5 _( v: I5 B& R6 g  J2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的; m: v( a8 y$ {9 A* _" p4 Z
即分断能力和速度决定了你的回路是需 ...
! u4 g, t' p2 \$ ^zhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?' d* @% s5 b- ^& {% w
我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...
* h7 u, {' a9 H& P* L  yxlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

; p' O% j# D4 b8 J3 r
$ k$ v# o% p# ]# ^2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用.9 L+ I( {. c  o; g# V3 T2 ~

, I8 J5 m7 \5 D/ |4 L正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:
8 C; S2 P" q0 J6 ~0 m1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;4 z  j( X- v" K  [8 g* P# s
2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;9 R, e  e7 N; h# b0 V( f0 |
3.熔断器价格要便宜得多.
- G/ h% w2 u& g: v: p) t4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!' M' n* Y6 K" g& T* g
3 n2 Y# r1 L# s, g5 B  _
当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉
1 P' I0 o) X6 o# a! ^4 r分段能力高,保护时间短
# G' ?/ _0 R4 W7 {断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器
, l% p) z1 c- X( h; u, z" t0 G动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd
3 e8 e( O, D3 ]& c# O1 r一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表