发表于 2011-3-26 20:22:29
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
1、在通电情况下,使室内一电灯点亮。注意,在以下测试中不要断开此灯的开关。
' ]5 n: y# R. C( \2、在入户总开关处,用电笔测试,正确区分两根导线中的火线和地线
& j) l) f+ V5 P/ j2 V3、断开入户处总开关。请一定确认火线已经断开(不带电)。. o1 V* n9 \4 U
4、拆下总开关输出处的零线,并用绝缘胶布可靠包扎裸露线头。
$ W: m4 x: T6 M- d5、合上入户处总开关(此时原点亮的电灯因为零线已经断开,不亮)。
' m: o3 u/ H( d1 a6、用电笔测试待区分的零线和地线。因为零线已经在入户总开关处断开,所以这时的待测零线应呈带电状,而地线则仍保持非带电状态。由此可区分出零线和地线。
9 Y, i5 `8 U C, s' v- a+ d" h7、断开总开关,恢复总开关处零线的连接。
) X! a. d6 S( Y, T, ]5 g
$ L" X. D, J. u9 M3 @) P1 M以上测试有危险,非电类人员请慎行。 |