[已解决] 净化车间降尘量标准:mg/m2 30d

[复制链接]
发表于 2011-3-25 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那位大侠知道:净化车间降尘量标准:单位是 mg/m2  30d  ,例如10万级净化间的是多少,百万级的又是多少。
发表于 2011-3-25 23:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不是搞这方面的,网上随便找来的,希望有帮助
2QYUJMK8~XH7D}ILO0G)HY7.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
svw0936 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-26 13:39:49 | 显示全部楼层 来自: 韩国
洁净区环境监测方法
8 Q( E" A9 g- h
) l2 D0 s+ U/ l" g10万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
6 J# t) V$ |' F# y2 ?: v8 b尘粒最大允许数(每立方米):
+ d& N$ D5 {* m3 ]& e大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;
* b  O, _: [- ?! s& O' i微生物最大允许数:
7 t$ n7 c0 T! n+ N. s; h浮游菌数不得超过100个每立方米:,
$ p: r8 C+ N- `$ t$ h+ L3 l- \沉降菌数不得超过3个每培养皿.
. o8 R. j# w4 \& N( |  o具体测试方法國家有這方面的標准的.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
Y305799518 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-26 15:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面两个都是有关无尘室的含尘量标准指标。不知楼主说的那个是个什么?好像不是含量要求?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-29 18:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2011-3-29 18:24 编辑 7 }6 e! u; ^, n0 n! i( |0 O0 E! F; c
: J1 e/ H/ J% h: J$ N/ q  y7 n* k6 R
QJ2214-1991规定如下:
' M4 b0 ?$ G+ ]4 r sshot-1.jpg , G; O1 f$ g4 ^3 ]7 u
8 ?9 \  J# a% v) G( n
ISO 14644-1-1995规定如下:. M6 u3 q' m, D2 }& T
sshot-3.jpg 2 ]6 ^3 s; W8 g
/ u. v6 H" j# @
GB 50073-2001规定如下(同ISO 14644-1-1995相同,都是根据粒子的大小和无尘级别来计算最大允许浓度的):$ i! P- j& B9 ]8 J# @
sshot-2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
Y305799518 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-14 11:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢各位的回复。对洁净室的尘粒数目和微生物数目,标准里有规定也有相应的检测方法。这个车间降尘量标准:单位是 mg/m2  30d  ,是国网招标采购对生产厂家生产条件考核要求填的一个指标。我也查了好多资料,就是没有找到。只找到一个大气环境降尘量的一个测量方法。但没有找到相应级别规定的量的指标。