QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3310|回复: 6
收起左侧

[已解决] 工程管道安装结束后焊口探伤的比例?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-13 22:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,当一个工程完毕后,对于管道的焊缝的探伤有没有明确的规定,比如探伤的比例,是否需要全部探伤还是按照压力来计!
 楼主| 发表于 2011-4-13 23:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
由于比较着急,不想翻标准中查找,但已经在GB50235中找到!
发表于 2011-4-14 08:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7.4.2  管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:
5 w0 g: b* Q# ~  a9 m+ r7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级:   
% S5 S- c$ j# j" e  k; x(1)输送剧毒流体的管道;
. U5 f8 c' D8 A5 v(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;
% K; J3 B# {' D8 {: F/ G(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;5 w, o. X; p  Y6 Q& d7 g9 w
(4)设计温度小于-29℃的低温管道。* N; a( [9 l- N! {
(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。  T' ~5 M3 [8 D0 F! u4 j
7.4.3.2  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。
6 _; n' L( L( Q2 H3 h8 P: e* ~( A6 H7.4.3.3  其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。
  v. q* e5 {. c5 z7.4.4  经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-4-14 10:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先要确定你的管道所属类别
( m; `. w& h2 _# n4 {8 u5 a/ N$ L1. 如果是普通工业管道就可以执行GB50235* V# v' S! B0 L% f3 J5 y
2如果是压力管道TSG D0001-2009范畴,就要执行JB4730和GB/T20801, d/ w; c+ C$ B: a  e& `4 ^* \
3.如果属于锅炉压力容器的管道,则要执行相关检查规程和标准

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-4-15 19:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同的管道焊接其探伤比例不一样,火力发电力行业抽检比例有其标准,核电也有其标准,天燃气管道焊接也有其标准,其它的还要国标,所以楼主是那个行业
发表于 2011-4-21 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别忘记查一下GB/T20801.5-2006!
发表于 2011-5-15 19:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这应该问业主啊
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表