为什么接地型电气零件无额定电压、电流,是不会通过电流吗?但是在做测试时还会检测温升、耐压等电气指标,检测值和普通型一样,比如说接线端子排,这是为什么呢?
发表于 2011-4-16 22:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
额定电压(设备的) rated voltage(for equipments)! [# n/ s! _1 |9 d  D
由制造商对一电气设备在规定的工作条件下所规定的电压。
; o! l0 y# |( a1 N5 Q$ B额定电流(设备的) rated current(for equipments)6 J! T1 V: J( ?9 C( {" E5 R1 ~
由制造商对一电气设备在规定的工作条件下所规定的电流。: F  t3 a) }4 C  P- E( C) E
6 B9 i' `- A5 d/ ^- M6 Z% b
以上内容摘自国家标准“GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语”。* ?$ U" S/ n% c$ |5 }) s/ N/ J
按上述标准中的定义,您说接地件的额定电压和额定电流应该是多少呢?