请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?/ a1 S5 t) |8 B: ]: Z4 H2 V& Y8 K

5 ]6 }& M) W( @# L) i2 X7 c, B( E- D8 [

, X. ]  d1 y, W) T- _2 ~. T. _; H5 e1 ]7 X5 X2 |
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  # t! ~( e7 e- `0 f
, `, s8 Y- o; c8 d* |
+ k! P! i/ Y# t( F8 }
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      ' c# g) k" ?6 [- A
( O# y# C: A. E4 T2 R# j
3 E! u: k" Q' y
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。3 g( L( [5 J, Y$ K0 O
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
- G$ Y& m% f( i* P: V就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?
) J1 v1 v* n  ]3 E/ V1 N# \9 i1 p普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很% d, T' B6 B; A* L" G* U
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!, x! }& x# |$ F' a% X# }
可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,: Y0 Z9 x  [* J4 T* `
以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)+ k! A$ M8 e7 t& ^+ g
LD       M8000
* r0 ?# ?8 ~2 Q9 DMPS  a5 I: P" d/ J. E  I! g
ANDP   X1
8 c" t+ x7 g" V% FOUT     C1 K44 l( t' Z( T; ^/ Y2 A
MRD. ]# ]; K" ?& v- x" d( Y
LD       = C1 K12 A! O) ]) C, V& E" ?1 t
OR     M1
  C- [5 r' P5 V$ R; ~7 h4 r* YANB ( F0 w7 _% N9 x5 T" i
AND     < C1 K41 o4 e: }0 I& m6 x4 o0 ^8 j
ANI      X2
  H5 b, U! D# uOUT    M1
+ K% }9 h9 O$ |. O4 a# }( VMRD   / k+ z- ?5 C4 V' P
LD      = C1 K2" E9 ]* X- M4 @  w
OR     M2
6 h! E0 T  M0 V% h  JANB 5 B+ i: ?2 v  i2 |9 A
AND   <C1 K3& N' O) ~. q3 B# K3 ]
ANI    X2
/ [: f' m) @0 |/ \6 T, X3 D: TOUT    M2
% w: }# f* A' Y* wMPP+ E* b/ E7 N8 s( g& w
LD      = C1 K4
8 c. T6 \/ w% ]% @1 mOR    X22 v6 W+ Z4 n# x0 ]9 R, S' E
ANB     ! |0 |' i0 ~) _6 E! k  O3 C  H
RST   C1 8 a# N0 N7 [- s3 o+ q- T3 W; x9 ]
END' T( [5 |- T9 M8 p) ?
& j, ~8 _0 m' \9 `0 Z

3 U* u. P2 t2 C+ V! {* {; oX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。9 D. A  p3 X" b
X2 为急停按钮。