楼主 |
发表于 2011-6-25 11:29:03
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢 1: 用在不同电路! " w" ~8 W r# [$ j0 s
2不能混用!
! `8 F% m+ v# _# u3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!
4 X: @- Q% \; C2 p9 v4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!% G* s B) d- C% M8 ^
5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!' Y& Y& C8 J. e5 z
" N j# [4 G! W9 g同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定
: z& d! v7 [, |这个问题看起来简单,实地是很复杂的。
2 d2 Z* m5 l M, L一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 ' W2 j4 m& Q0 F$ U3 I7 c% v g6 r
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。
2 u4 Z( ], [# o. S) |$ z. m5 x. T
k% i6 \0 v8 k8 N5 S* A: O3 k9 c* d; X
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器 8 _, e9 n* {' t" \5 k0 n: B9 o
2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
% w* x+ q _7 H6 T, ~4 S3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。 ( c9 B e5 t- v5 Q9 ?+ z2 P9 |, a
4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 |
评分
-
查看全部评分
|