有两款温控仪,价格一样,但控温控制方式不同分别如下,请教各位这两种方式的优劣,我想做一个控温比较好的系统,该选哪一个?" Q! K8 Y' F* T% w9 x
谢谢
5 v. t' Q0 C% o, a! r
9 [$ F! A1 |- F5 X$ V1 E4 G6 c" P2 b" P# `9 O, e
第一种控温仪 控制方式
4 a  E2 Q% t4 U* q5 V' H
1、PID控制(位式PID和连续PID)。0 _9 O. ]& Q% a% z6 j% H
2、位式控制(ON / OFF)。
7 m  ], e! H' y: e! B2 L4 b
第二种控温仪 控制方式
1 @; R, B' g2 b. ^% x/ x  m
1、触发SSR固态断续PID调节输出
- a2 R3 V6 X/ F4 B
8 ]* S" {9 o" h0 L

9 E0 f/ T" E8 f) s1 g5 l- g
发表于 2011-8-29 12:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
根据你的实际情况选择电路,有以下几部分:
) J/ W4 V) I( p7 _1.PID:是模拟量输出,4~20mA,需要功控部分是模拟量控制,比如SCR
$ [, P# q$ [) X$ U; I( ]. R: Q    特点:能将温度在设定处稳定的保持,具有良好的平滑6 ]* E0 x+ O4 N. U1 D
2.继电器输出:是开关量输出,功控部分范围广,可以是接触器等
, n  G9 x; ~) X- d8 I) k. d" I   特点:温度在设定处波动范围很大, b+ q% Z4 x2 p" G* c* M
3.SSR输出,一般是电压型,有源型,功控部分需要根据有源型电压配对" _/ H8 e2 V; G1 C
   特点:温度在设定处波动范围较大; A$ }( F5 ]# B$ u
最好的选择1》3》2

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-29 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议使用第一种。
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指教 3# 李绍起
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢您的详细回复& Z5 N5 W9 v) `0 U2 T' X
2# zhengfengrong
发表于 2011-9-3 22:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也开始学PLC控制,但电工基础薄弱。用温控器做过东西,但不知道其所以然。
发表于 2011-9-27 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第一种比较好。
发表于 2013-1-15 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PID控制的温度更稳定。