[讨论] 数控系统配电箱散热的问题

[复制链接]
发表于 2011-9-2 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请大家讨论一下数控配电箱的散热问题:
% ~+ J2 h( O+ d& ^# A3 M4 |7 G: \我公司很多数控是旧的,配电箱散热采用的是风扇隔离对流散热方式:
2 {9 e9 Y6 o7 x; k- F        即一个大型铝板将配电箱内外隔开,铝板外面两个风扇,里面两个风扇。外面两个风扇将撒热板的热量散发到外面,里面将热量带到铝板上。
# f; N. {3 E! L/ L       对于新的机床是可以的,但对于旧的来说几乎不起作用,实际测量youCPU温度到了51度,机床相应的出现了不稳定的报警。  n3 e3 f4 g7 }5 }/ T
       还有FANUC零系统的立式加工中心,伺服上的小的分配变压器温度也很高,
* ^1 s1 @8 F& L9 \8 {1 X* ?       危害:8 V& o9 E! l# o- M5 r/ H
      1,系统很多故障
8 t; Y" f) I- X+ Y2 R: [. {      2,PCB容易老化
' n, c* j# P9 T  J) n2 w      3,潮气大时一旦停机,在启动时故障率高
* L+ ^4 Q9 {5 j, n' d. C7 A+ M7 P   请大家讨论一下,拿出自己好的方法,共同借鉴
发表于 2011-9-2 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改装电柜空调即可。
发表于 2011-9-5 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
有电气箱专用热交换器,可以百度一下;旧机床,在电柜上部开孔装轴流风机,离主板远点;0 Z5 M; o9 C: G5 o0 P4 L  W  C
至于湿气大的问题,电气箱做好密封条,在电柜内部放一些袋装干燥剂,日本或台湾机床有这样的措施;
3 G) z' h" J% @) Q% l) W  o空调柜是不错的选择,但是成本高点。当然,车间环境温度也要考虑滴。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 积极讨论。

查看全部评分

发表于 2011-9-6 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的意见不错!
发表于 2011-9-6 10:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
散热,现在有专门的冷柜呢

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢参与!

查看全部评分

发表于 2011-9-6 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是有专门的电气柜吗?