应该是找到原因了,明天试一下. 这个系统在给减压阀一个信号后,系统压力延时3秒左右才开始从零升高到20Mpa,在系统压力升高前减压阀已经开始工作,由于进口压力很小,出口压力也很低,此时减压阀自动将开度加大,为了达到它认为必须达到的出口压力.当系统压力瞬时升高到20Mpa时,减压阀开度来不及调整,至使压力升高到调定压力上.
- \# \$ f: l2 j
y/ I, W2 i+ X. [& K' O' x7 }不知是不是这个原因.
9 L' K {# T* N0 x" W/ ?: H6 V0 m$ K+ C1 \; T8 @, }
另外请问各位,有没有用过用带控制口的普通减压阀和小通径的比例溢流阀组成大通径的比例减压阀.是否可行.急!! |
|