QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 6128|回复: 5
收起左侧

[讨论] 关于铜芯线和铝芯线截面积选择计算的讨论

[复制链接]
发表于 2006-4-20 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于铜芯线和铝芯线截面积选择计算的讨论
% K6 {. E6 z) l2 `1 p3 V- g请问,接7.5KW的三相异步电机应选用何种截面的铜芯线和铝芯线?1 ~5 H+ V5 k" L; R4 U4 i6 h
(注:电机采用三相四线制接线)
发表于 2006-4-21 16:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
这是一个很直观的问题!7.5kw的电动机:额定电流为15安培,起动电流为额定电流的4--7倍即60--105安培,在380v电压下,考虑到若电压稳定且不是频繁启动取下值,反之取上值!如采用三相四线制接线,建议采用三相四线电缆(取下值),可选YHC型(旧型号)3x6+1x4的铜芯电缆!其中6平方毫米的铜芯可通过70安培电流,4平方毫米线做接地线!
 楼主| 发表于 2006-4-23 19:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
望提供详细计算资料.
! D( h3 ?; t' E' f. W0 F谢谢.
发表于 2006-8-27 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 zhangke199 于 2006-4-21 16:52 发表" \% `% ~9 k4 {- x
这是一个很直观的问题!7.5kw的电动机:额定电流为15安培,起动电流为额定电流的4--7倍即60--105安培,在380v电压下,考虑到若电压稳定且不是频繁启动取下值,反之取上值!如采用三相四线制接线,建议采用三相四线电缆(取 ...
# o3 H+ ~1 f) |" l9 Q. g6 u2 C

0 n1 [9 o) C* N  I/ w6 `8 y7 O0 {5 J3 s  O0 |6 |# `$ B
解释的真是详细呀!
发表于 2006-8-30 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
设计时考滤发热和电压降,电工手册上有详细的计算方法,但一般为方便,小电机铜芯线按1平方毫米每千瓦就行.
发表于 2006-8-30 23:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在铜资源这么贵,如果电机与柜之间不超过100米,取4平方足够了。起动时电流再大也只是20秒以内,对电缆没有太大影响。况且7.5KW可以使用Y三角起动
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表