# v* @5 h; Y# z4 T7 m& W _: @1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。
3 T) P, e% i1 J B% ?2 m2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。1 M4 r# c. @" }. J* C% d
3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。
0 i7 s2 M* |3 Z6 _4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。
' f7 H# P N, y, Y } 当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。. y* B" w( I2 n# e6 C2 X6 @* s
5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。8 Y* E; _; n6 i" |! W) W
6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa2 p. A% k w( b$ |4 J! G
7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。 f W. G6 u9 j K' v
8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。
- ^6 \' \4 M; g3 y& v6 ~" l铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打2 o* L2 g5 D w8 `$ ^. H
9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:( m# V7 v1 I7 X* D' I9 L
/ p: B! T7 \ Q9 ^
(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
" h6 |) P4 M$ S2 c5 X/ p ^& D8 p0 S
! M5 a" e( Q( i2 @9 Z(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, |