只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif : w2 M) T e O: ^0 P8 m( S功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。 # S! |8 [$ v3 o+ Y负 ...
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif " j4 I: y8 n* ~两台55KW电机带同一负载启动
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif * \0 a5 Y7 N9 @2 ~- [+ Q( L你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。 % z2 t. [& s$ q* J/ b) ?5 X另外,频繁的触 ...
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif * O" F) E2 N* D* _) R" \如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif 5 U1 k9 Q* s5 S7 z7 ~/ c" S" [启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动 + P) s9 ]0 J( p& h% o& ?; X f2 j1 o; u- R2 R 特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...