QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4856|回复: 10
收起左侧

[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 superdos 于 2012-8-27 21:39 编辑 " j" q4 c- s* `2 z& ~5 \, `

& v$ O. f# u9 [, Y% M+ W- i+ P
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。
; E$ p- e! A6 C1 U! R$ D负载端只有电机吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif
: w2 M) T  e  O: ^0 P8 m( S功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。
# S! |8 [$ v3 o+ Y负 ...

. y, P- m- E( r4 z' r2 E" F2 \* Q两台55KW电机带同一负载启动

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-31 17:42 编辑 $ f3 H9 S  e7 L
+ n4 Y3 `, ]. @: s% _
固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif
" j4 I: y8 n* ~两台55KW电机带同一负载启动
) W# \* O2 [. k& C) l+ @
如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。
; N  q; R' m, t另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
* \0 a5 Y7 N9 @2 ~- [+ Q( L你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。
% z2 t. [& s$ q* J/ b) ?5 X另外,频繁的触 ...

5 j4 q# d+ c. _7 P( h$ z$ v" g' ^5 n: I8 |; E, Y
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动: l( \" m0 s3 O: i
9 Q% @; Q- J" u# u: w( w
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif
* O" F) E2 N* D* _) R" \如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
  D1 O! m$ o$ y6 \
两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif
5 U1 k9 Q* s5 S7 z7 ~/ c" S" [启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动
+ P) s9 ]0 J( p& h% o& ?; X  f2 j1 o; u- R2 R
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...

, c6 l0 ^5 g2 }! O  C1 s其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表