发表于 2012-9-7 23:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-9-9 09:38 编辑
) a( t( ?, j/ ?0 V/ m* _
$ M; z2 u3 M& Z 222222222.jpg
: h8 Q7 K# D$ I( ]6 m4 ~3 o2012-8-10到2012-8-25在数控基地,呆了十五天。
+ D7 i; W( A& A+ h" k4 R; _见到了武汉华中数控公司技术员进行数控系统的调试全过程,当时就只偷偷拍了张照片,很多不懂的地方都是问了高工王老师的,加上自己见到并能理解的。调试总结如下:
& E1 N' a* y$ A3 G1 n(1)调试前工作线路检查
% L" A" m3 i. Z2 d由重要的级别递减,按线路走向顺序检查以下。5 ]& m  W0 Y% D' L
1.变压器规格和进出线的方向和顺序。3 w. y8 p' Z- b, b! x6 ?# ~
2.主轴电动机、伺服电动机强电电缆的相序。
3 I( H" i. C; h' j5 M3.DC24V电源极性的连接。
8 s6 x7 F# q4 ~& t% U4.步进电动机驱动器直流电源极性的连接。3 M8 N9 x' ?6 e$ S( e1 r4 Y; F; ^
5.所有地线的连接。2 p! z6 c) ?# _, X8 c  P, e1 Y0 V

  I/ S; d, I* U* g(2)系统调试- Z' B8 l3 U9 S6 V, S+ m
1.通电6 T4 t+ T0 U7 B1 |8 G0 j, x
1.1按下急停按钮,断开系统中的所有空气开关。8 o6 U* S3 t2 h
1.2合上空气开关QF1
+ d# R5 q0 d4 [  N9 Z1.3检查变压器TC1电压是否正常
5 k% i" G2 Z5 P, D+ F& N$ I1.4合上控制电源Dc24V的空气开关QF4,检查DC24V是否正常。HNC-21TF数控装置
# _( `# X0 C7 m+ I6 e) ^4 _6 {通电,检查面板上的指示灯是否点亮,HC5301-8开关量界限端子和HC5301-R继电器板的电源指示灯是否点亮。" k# F. n" s4 G8 V4 q; t% u
1.5查看PLC状态,检查输入开关量是否和原理图一致4 }" K% A% W, t2 J8 A$ R

" J/ K; y1 M. X5 `5 h) [2.系统功能检查4 y7 @& V9 l! q) ]' {; H9 r
2.1检查X轴、Z轴正、负限位开关后,以手动方式将工作台移回中间位置。
3 C1 A* Z) }9 ?9 X2 Z3 ~9 ^2.2按下“回零”按键,软件操作界面的工作方式变为“回零”。按一下“+X”和“+Z”,检查X轴、Z轴是否回到参考点。正常,“+X”和“+Z”指示灯是亮的。
8 r2 K, Z' j  H6 E5 P6 `0 _2.3手动方式,检查“主动正转”“主轴停止”“主轴反转”是否正常  _, ?/ b. }$ j/ g  y7 O# r
2.4在手动方式下,按一下“刀号选择”按键,选择所需刀号,再按一下“刀位转换”按键,转塔刀架应转动到所选的刀位。
$ e  ?6 a- [' R  I: ^% [2.5最后调入一个演示程序,自动运行程序,观察十字工作台的运行情况。
* w9 L9 Q4 I) G) d4 ~% x
7 N0 y9 y. `2 u0 L& H3 Z3.关机
! g* I- k) ^; o8 N. |- {3.1按下控制面板上的“急停”按钮! l- P! z6 ^1 |8 a3 Z
3.2断开空气开关QF2\QF3
8 P+ V: q  A7 a$ Z6 G3.3断开空气开关QF46 p4 I3 b. g) v" b( h
3.4断开空气开关QF1,断开380V电源( h+ J( Z7 H+ y& a4 {
$ |$ P5 Z5 @$ M& R3 \; [1 Y% o. e, J+ p
有些地方,还不够仔细,只是有些内容记的不够清楚,不想写上去,等下弄错了,就糊弄了大家。$ t( K5 Z: O2 l/ `
以前我学仿真软件的时候,到数控基地加工时候就面临一些故障现象,反正都是一个系统的,调试的时候还是可能会有用处的,, V; c( ~. L) |
所以,在这里一起进行我的一个数控系统故障现象以及解决方案,期望更多先行者能添加这个系统更好的经验进来!& o, k1 y3 [% P  ?& R' L7 i
: l  K% f. U6 ~7 x* \5 ?
一:不能产生复位信号. U) t. V" W# b8 F/ m7 k
解决方案:检查1.硬件  2.PLC软件   措施1.检查超程限位开关的常闭出点,检查急停按钮的常闭触点。2.检查XS8接口中的4、17脚应短接
( r  l7 \6 f' D8 k1 h! U
8 ?6 m9 ~3 G1 o: ]1 L8 G8 ?6 q二:复位不能完成4 l* G3 o" c8 w' N7 o
解决方案:检查逻辑电路即可9 o0 B3 P( t) c! a
/ O! i; Y6 u# |. |# I4 E
三:不能进入系统主菜单$ M7 \- V1 z# i  a4 B. c
解决方案:系统软件被破坏,可用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。2 g8 B; o% o5 g# J5 Z& p2 Q) b
* ~2 R: x; f$ i/ Y& d9 @+ `
四:屏幕没有显示
1 M. E( W9 H) j. M4 {8 l. P3 i* S/ N检查:1、接线是否正常' Z, ~/ [1 R2 p9 O7 j
           2、调整的亮度是否合适" i+ l% [  v. S! z
           3、硬件是否坏了& m. G4 ^2 k$ o) `
解决方案:1、要是电源插座问题,就看看输入电源电源是否正常(DC24V),接线极性是否正确、
* b, y/ f+ D; V4 w- ^/ U6 @                 2、调整面板上的亮度调节按键
% w2 {9 U0 J+ ?( n0 {! D. m                 3、这个肯定要和公司的人联系,叫他们过来更好吧
& G. j3 E( f. _# r8 {, l, v5 c& S$ j, @) a3 A
五:DOS系统不能启动* I6 r' _; V* v, T) P$ `  i
1.如果是软件问题,就用杀毒软件检查系统,重新安装软件系统
* @8 \; O, u+ K) C+ }+ E2.如果是硬件问题,就更换电子盘或硬盘,用软盘运行系统。
* K' j" w/ w; T! A) u! g
3 q& b/ W& i0 m至于系统的问题,我觉得倒是不少,现在只想到这么多,等还有我会继续补充在这个帖子里!
/ e8 J- R4 o' O* J' H有不对的地方,希望各位能不吝指正!以便我能及时更正!谢谢!5 k. J8 X7 j8 V6 Q

  k9 N. [( D* ]! w8 P补充:( F& h  b7 l0 ]$ {* J1 W# I
六:进入数控系统主菜单后显示黑屏3 r3 e5 q4 h' f& L* \
玩过电脑有点经验的人,都知道这基本是一个道理的,嘿嘿,个人是这么觉得的。无外乎接线和系统问题。
2 R: @" f; ]6 p; X, O+ Q, p4 ]5 r1.检查电源插座,检查电源的电压是否正常,确认电源的负载能力应该不低于100W. I# X0 {# o5 [+ H
2.还是那招很管用的,用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。呵呵,个人觉得还是很不爽,能不用解决是最好的。
6 [9 x3 `  h2 J8 b1 _, ]; e

评分

参与人数 1三维币 +20 收起 理由
洪哥 + 20 支持原创!

查看全部评分

发表于 2012-9-8 20:40:11 | 显示全部楼层
总结得不错,将来工作了一定大有作为!
/ z' U0 q5 b4 e. M支持原创!
发表于 2012-9-18 15:13:02 | 显示全部楼层
不错不错。一直有总结一直会有进步。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢参与!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表