[讨论结束] 机床控制变压器的输出功率问题?

[复制链接]
发表于 2012-9-8 10:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
       我司一台机床上的控制变压器坏了,需重新购买一台,但该变压器上只写着“总容量100VA,   输入:380V,    输出:36V、24V、12V、6V、0V(公共端)”,输出端具体的功率分配没有指明,请问如何可以知道每个输出电压对应的功率?0 [1 e8 ~9 Q7 g5 ?/ u. i
       另外,如果变压器输出端的各组电压独立,无公共端,又怎么判断?
发表于 2012-9-8 19:53:08 | 显示全部楼层
1、向机床的生产厂家咨询或购买;5 k% D1 H. @. i: R8 T1 b  l
2、“照猫画虎”,拆开已损坏的变压器测知相关结构参数仿制;
: s8 y- E8 |2 U6 C$ b5 Y3、按机床电气图或实际电气线路中各电气元器件的用电情况测算。
* L2 P/ }( }+ P$ k3 O. T! K' u  K. v' m- M
方法1  需要能找到并联系上厂家才可;5 w  v4 ]" s+ j8 k5 D& V( l
方法2  可能最简单现实;
* ?+ \9 C* ~; S9 M方法3  这几乎就是重新设计啦。
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:18:15 | 显示全部楼层
感谢pangpang的回复,我在想,能否通过用万用表测量变压器的各组输出绕组的电阻来判断?
发表于 2012-9-10 08:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangpang 于 2012-9-10 08:38 编辑 8 _# p: B) O9 W" I8 {7 W$ w

. m5 I  g+ p( y; K6 p100VA变压器,各绕组的电阻不大,用万用表不能准确的测知其电阻。况且变压器已经损坏,可能有的绕组已经断线或有短路。即使准确测知各绕组的电阻,以此为据测算其功率分配似乎并不现实。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-10 09:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-10 13:44:50 | 显示全部楼层
pangpang 发表于 2012-9-10 08:37 static/image/common/back.gif
1 ?9 s" E& m# F  K7 Z100VA变压器,各绕组的电阻不大,用万用表不能准确的测知其电阻。况且变压器已经损坏,可能有的绕组已经断线 ...

8 H7 m* b9 b* V: m4 x0 }7 j说的有道理,用万用表测了一下各输出绕组,阻值差不多,而且不断跳动!
发表于 2012-9-11 12:21:50 | 显示全部楼层
购买机床的时候,我记得公司都是给客户说明书的吧?上面就有控制变压器详细信息。) n5 I& i9 e, `
除了测量外,要是你不放心最好是叫你们的师傅或可以直接打电话询问公司的技术员!
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:51:52 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,/ e+ d7 |, e% |
我联系了一下变压器生产厂家,他们说无需输出端各绕组的功率分配,因为该变压器的各输出绕组之间是有公共端的,各输出电压确定后,所分配到的功率即确定。
/ ?  p0 K- N# |( `+ o但如果变压器输出端的各绕组独立,无公共端,则需要提供输出端各绕组分配到的功率!
发表于 2012-9-15 12:13:54 | 显示全部楼层
lalala88 发表于 2012-9-14 13:51 static/image/common/back.gif
' o* l+ |% e4 l) U3 j8 L感谢各位的回复,
( S$ ]* ^" n0 f/ ]$ ~我联系了一下变压器生产厂家,他们说无需输出端各绕组的功率分配,因为该变压器的各输出 ...
1 l. h7 ~1 u5 e- A
您的问题越发使人难以说清道明。皆源于不知道此变压器的负载情况。
" t! h5 V5 k6 S- J此变压器厂家这样的回复,似应指此变压器为一单绕组多抽头产品,以提供多种不同电压输出供用户选择。如果这台机床的确仅使用变压器的一组输出电压,此说法似可行。如果这样,您重新选购或自制变压器也就没必要一定要求多电压输出。否则,如果负载电路中使用了两种以上电压,功率分配问题应该是不可避免的。除非其负载功率比100VA低许多才可能可行。
/ F2 k* F# H/ N4 n$ I另,变压器输出是否有公共端,并不能仅以此确定各绕组是否独立。