[已答复] 电力变压器有剩磁,投合变压器时过流动作,怎么办?

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-26 18:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhous_ch 于 2013-2-26 22:08 编辑   K# Y) j$ Z, X6 V

# i/ Z7 J& h7 t1 ^8 ^电力变压器有剩磁,投合变压器时过流动作,怎么办?
发表于 2013-2-24 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2013-2-24 10:35 编辑 1 p; X/ F! C% ?* T" d9 r2 R
( U! G# T" ~% V6 m/ i; h! }: `
   [文献] 电力变压器铁心剩磁检测及消除) b5 _3 R& ~: K+ v' ~8 J" X5 ?
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=12141055 L( S& t: w9 t" w# m, j" ~
9 x  C! ^4 o5 Z& Z+ x7 Z
文章摘要:
) w7 a0 K; T' d' u
从铁磁材料固有的磁滞现象角度分析变压器铁心产生剩磁的原因、原理,以及剩磁对变压器和电力系统运行可能带来的负面影响。对变压器有剩磁和无剩磁进行对比分析,提出变压器有无剩磁的检测方法,并探讨如何消除剩磁。