[已答复] 求翻译美国电气图纸!求助!!!

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-13 19:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
20121112061.jpg 求翻译,这有一整套。里面的英文缩写不明白意思,还有一些符号。度娘都查不到啊...
发表于 2012-11-14 11:21:32 | 显示全部楼层
那几个你不知道你用圈圈出来,这样才好回答
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:38:23 | 显示全部楼层
huangliulun 发表于 2012-11-14 11:21 static/image/common/back.gif
( M! l5 w9 `+ X- F) L那几个你不知道你用圈圈出来,这样才好回答

* p# c! G) Q6 @; i! V. I好的,我正在理一张比较全面综合稍微缩写多一点的
发表于 2012-11-15 16:42:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-15 17:00 编辑 7 C$ u/ d0 _8 ~. C4 V5 K- D$ `

) M* {9 A5 l5 y8 x+ U' \7 d8 }ALLEN BRADLEY —— 美国AB公司;
7 J0 `$ @; L! p) s: X: E440R-N23132 MSR127TP —— 上述公司的安全继电器型号。* ]( y1 q! @0 ]/ t7 E
+ A3 N% `. h0 G' n8 G
IDBC —— 日本爱德克公司;
: W9 D: q" f' j# SRF1V-2A2BL-D24 —— IDBC公司的强制导向式继电器型号。余类同。' y, x6 F8 P9 J6 @% X1 w6 y& h; q

# Q0 f  J# }& M8 Z: U. p其它英文似不难理解。
, o6 o  N1 L2 E6 Z- ]( T0 l  v
发表于 2012-11-25 10:13:32 | 显示全部楼层
enclosure guard--保护装置 Master start/reset---总 停止/重启动,CR--Realy  PB-Push Bottom
发表于 2012-11-25 10:17:40 | 显示全部楼层
CR---Control relay 继动器
发表于 2012-12-11 23:58:29 | 显示全部楼层
安全继电器,用于急停,安全门,光幕等安全防护的接入。起动是有顺序的,否则不工作
发表于 2012-12-20 20:51:52 | 显示全部楼层
这是一张非常典型的美国图纸,这个电路是一个安全电路,核心元件是AB公司的安全继电器(440R-N23132 MSR127TP )331SR(不同于一般继电器,根据安全等级的需求不同,安全继电器包括冗余输入,自诊断等功能),避免急停按钮等损坏导致的安全功能失效。
8 e/ Z3 O; o9 d. ^  u) h
* M) D# r6 k! Y4 @" M( bS22和S12脚接的是同一个限位开关的两副常闭触点,就是一种冗余设计,即便一路故障,另一路依然会工作,两路同时损坏的几率减小,安全等级就提高了。器件的功能为Enclosure guard(箱柜保护),应该是控制柜上装的门开关,开门后设备停机。
* f# C" T3 V$ J8 I; O# P, O& U
& F; g" i+ q& v' {" j- `, G. W14和24分别输出两路到中间继电器,也是一种冗余设计,确保相关回路断开。; e, v3 \# B& Y. d' |
7 @$ e; s7 Y2 \# h, R  e
根据标准IEEE315,图中文字标识:+ ^% w- }  ]' g0 B/ F
PB-pushbutton 按钮;
  d( m" Y- q) r$ R+ L; W% O% FCR-Control relay小型继电器;- c: e/ l+ h0 P& c* P+ b. ]
LS-limited switch限位开关;
: m' @( `* X; g) z7 s0 v' L( oSR-electrical contact安全继电器等。& D4 E3 l& O1 h: l; y! i- ^

/ j; ?; D1 W8 _/ _1 t; p' u! S8 OMaster start/reset指的是主机启动/复位。