660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 / R$ K. r5 [! P  E
: g& W1 U( X# c: a- A, S) f% G
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。4 t' o4 R" ^; ]# B, |0 ?
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)" q/ |1 M7 W& A8 G, V* F7 V

; b# Z/ T5 R4 f# y' |* Y
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif5 a/ {* y1 A+ y. ~! ^, P
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。* O; W2 b9 h" h
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...

/ V5 ~; ^/ {* t  d经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。