小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?
  s7 Z0 H% h6 W2 W: S2 e* D/ E$ U% Z* ]$ l) l
我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。
8 a& e1 r$ V# u1 Z0 x- H2 u! ]/ Z  e! Y* f4 d) B+ B9 }# [; Q
我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?5 O# g0 ]. I+ S+ E: k, t1 Y
2 p$ q  g$ i0 H7 i4 [0 k

5 y. ]5 r+ f; N$ r* E# r$ z
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑
  `2 X5 X+ Y0 o8 y9 j- }8 w6 ?7 A
. Z; R0 L7 F- e$ c3 \首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。/ |* l6 s: Q2 V$ a6 F! _
再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。7 E) U) g4 ^2 E6 n! N% V4 I  f9 _

4 _4 F1 I! H( y提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。
* }, D( h1 f4 L+ m# n, K4 R( m
2 i% x  E5 K3 t7 L% z我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。# e1 ?# N& }( d6 Y& g4 K

+ m$ }& J+ Z$ ^- B, s个人观点,请选择性采纳

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:8 \! K1 c( J" f- Z" E; I6 M' d
1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。1 F* K: U$ m/ p. M/ U! m
2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。" J% U" k6 t3 {& r
3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。5 C8 k  y) M! e1 h- q* ~
4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。
/ a- S& Q6 \4 L  _5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。3 o3 L2 g( b8 W
6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。
$ h4 z2 n: L4 W5 S9 r: F4 \7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。
: w$ r) n! ~" T, i变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。  |" u' ~: I8 t( l2 E- w' G
变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。# L7 p5 n0 {8 D+ \
购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。
! V8 A1 v; N* Q- ^, x& y, Y建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分