[求助] 安全阀出口是否可以增加止逆阀?

[复制链接]
发表于 2013-1-29 20:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问蒸汽安全阀出口是否可以增加止逆阀?有没有相关设计要求,那个标准中?
发表于 2013-1-30 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为什么要加逆止阀?除非安全阀恢复的时候出现关闭不严的现象。
1 o' S8 c4 D& n, M4 z5 u个人观点,仅供参考
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这个安全阀泄放管中还有一根管汇在一起,有时候蒸汽倒回来了!不知道加止逆阀是否可行,是否符合规范!
发表于 2013-1-30 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好不要加止回阀,这样会增加安全阀排汽阻力,具体的请查看《安全阀》专著,如果是蒸汽,可以在安全阀出口排气管底部增加小的排液管。
发表于 2013-1-31 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
强烈关注一下。。。
发表于 2013-2-15 22:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2013-2-15 22:15 编辑 , i, y0 m& s3 N: ~7 M

% t- T4 H$ t; P" x* o按规程要求,安全阀进口部位不得设置阀门,当特别需要时,可设置截止阀,但必须保证其处于常开状态。+ E. t2 f0 @0 f& T" {# ?3 E0 y0 O
对截止阀登记造册,且对其手轮加铅封。
  u! q& O1 k( {  }" }6 Q当对安全阀解列调校时,需要关闭截止阀,安全阀复位后,截止阀再次全开,恢复铅封。这一过程需经管理人员现场确认。& `- c) b- s: |4 y' q6 S" U
针对楼主的例,可在安全阀进口部位加装爆破片,其设计爆破压力应小于安全阀的开启压力。
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
bj2008 发表于 2013-2-15 22:13 static/image/common/back.gif* f* w9 Y5 p% U" Z% A* W
按规程要求,安全阀进口部位不得设置阀门,当特别需要时,可设置截止阀,但必须保证其处于常开状态。
9 M+ [0 {+ d) M, g) P% R+ ]对截 ...
. t3 ]) J! ?6 F' @
我是要在出口增加止回阀!
发表于 2013-2-17 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》进行。
3 ~5 ^( a1 K" bTSG ZF001的B4.2对安全阀的进出口管道有专门规定,其中第(4)条:
" @( r& l' s3 i安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封,并且保证锁定在全开状态,截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致,截断阀进出口的公称通径不小于安全阀进出口法兰的公称通径。