[已解决] PLC扫描周期内继电器状态改变的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-31 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单按钮控制电机启动、停止.png 单按钮控制电机启动、停止2.png
3 E& e; _# ?' K# e求助各位大神,在第一个扫描周期内,I0.0按下,M0.0的状态变为ON,请问此状态会立即送到第二行、第三行的程序中M0.0,3 M! G0 k: I) x8 M
还是在第二个扫描周期内将M0.0为ON的状态传送到第二行、第三行的程序中去?
发表于 2013-2-9 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
立即送到第二行、第三行的程序中去

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-2-17 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上正解,输出映像区是立即改变的,只是在一次扫描后统一输出。
发表于 2013-3-5 13:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
解释:& k; ^, Q% z& q+ h; i; o
1,PLC的扫描过程是:& i4 b/ ?, Q# g, i
   开始:将上一次的扫描结果+本次扫描前的输入I/O状态为状态条件,从程序的开始部分扫描并将状态条件加入到程序运算中% o6 C+ S, K. U, p4 \2 j2 {
   过程:有上到下从左到右的过程开始扫描,扫描的运算结果立即加入状态条件往下扫描,即当前发生的结果会影响到后面的结果,不会影响前面的结果
0 t. C" p4 `6 M+ ?5 `- s   结束:除非有立即输出,否则会将扫描的结果到程序最后,需要的实际物理输出才输出,最后的状态条件作为下一次扫描的状态条件
" m. R7 t/ d. g* i. m( z

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-2 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,已经弄清楚了。