发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 2 D- J+ I2 b: V0 U: ~" @
" b! s: s3 D7 ^4 i. Z4 | P6 b+ N【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
* N( W9 L; W3 C
4 Q8 A' {8 _# }( Z【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 9 d2 z! E; P: ^: d3 q: U0 F2 w9 e
4 I; P, `% h' O& o" ]
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 9 g9 a& [! K& x6 V& \& l. g
3 v( O" |' z; w: a4 G; b( v
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
; X7 D: |! S0 X/ `& Y/ E+ q6 y. ~) \* Z0 f7 X& K+ F
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 1 N5 p8 _4 Y- `+ C9 ]7 x
8 ^4 O r4 Y& ?4 i* R7 F2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意4 L- E. s/ {: h3 `+ u3 K
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
- P- X0 B# j+ A* F表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
8 X4 ?! Q3 z8 _! q8 b" U
4 c7 k% m; f9 z$ n线径(大约值) 铜线温度0 B* k# t& _+ `; \! |3 H5 }2 e7 Y6 X4 }
60℃ 75℃ 85℃ 90℃
" f, _/ z: R( h1 O1 B7 u# ]
1 S+ z4 L4 U2 Z2 q) @2.5mm2 20 20 25 25% N3 H: U; n0 H0 G6 y5 z# J! S
4mm2 25 25 30 30+ `, S; a' ?4 \/ c( {1 O' I( g$ i
6mm2 30 35 40 40
& E5 q6 M6 }, J- i( ? r; Y8mm2 40 50 55 55
* \ x5 d9 O+ V. ]; s14mm2 55 65 70 753 F4 N" j* A9 E6 [& b* S
22mm2 70 85 95 954 [1 u5 E S* ^2 W1 [
30mm2 85 100 110 110
% H e/ j8 Q' y0 v' Y5 L38mm2 95 115 125 130
; h6 N, q. A" H: j, F6 S/ z50mm2 110 130 145 1508 V) w4 S# L7 I* m
60mm2 125 150 165 170
# _8 d v* I/ Y& P% F" t0 g70mm2 145 175 190 195
" u+ T" k! a' v' j E2 ?80mm2 165 200 215 225
- n4 R' c+ I! R( t Q- V100mm2 195 230 250 2602 X- ]" o4 d2 K* b$ ]
2 U* V/ j/ E, z4 V/ Q9 F3 l
因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
; K W, g% g1 j) Q- v' j% F; T( E$ ^( V. n) E5 i- \9 I
|
评分
-