马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
各位电专业的朋友:你们好!. r8 S; d0 U$ G- D w6 f' U( |
本人在进行伺服电机选型时,想使用伺服电机的低转速部分,在样本上查看伺服放大器的速度控制模式下,速度控制范围的参数项有模拟速度指令1:2000和内部速度指令1:5000,这两个指标,不理解其意义,请各位电专业的朋友帮忙解释一下,如何使用该指标计算伺服电机的转速范围?' B6 E+ y+ K% J4 ^9 X/ r) D
另外,在这两项指标确定的伺服电机的速度范围内,电机的运行是否都是稳定的呢?. ?& J, T. q- s. s8 B! X1 y! X9 U
( w" m% S) g# g4 m/ K
附:伺服电机选用三菱MR-J2S系列的HC-SFS81B,伺服放大器是MR-J2S-100A# z6 I$ p4 l1 Y8 Q0 p8 W0 O: _
速度控制模式: 速度控制范围:模拟速度指令1:2000;内部速度指令1:5000
, a' l3 }2 I$ G. T; P/ k 模拟速度指令输入:0±10VDC/额定转速, E& e. D1 i% L" O, [( K: j9 M$ t
速度波动率:当使用模拟速度指令输入时,0.01%以下(负载波动0-100%),0%以下(电源波动±10%),±0.2%以下(周围温度25±10℃); O, z, y: R, X0 g. X
转矩控制范围:通过参数设定或外部模拟输入进行设定(0-+10VDC最大转矩) |
|