遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!. S& |, D4 b; [) \. v. G0 K* w
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;* B' O# W  e# S! A  O
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。* |, n5 V' G; a0 I) ?
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!# \: k9 J/ t/ r7 |
/ w6 `0 m' C) Y: F& K, p! q' Q
请问我该怎么检测问题在哪里?
& ~0 B' C0 t# g4 Z
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层
关闭所有电控箱空开,测量了下:
$ A. A) ?7 f5 R3 j' a+ N火线电压:415,416,417
: p8 f% A- K0 t火线与零线电压:217,241,231; I5 N3 K; O* Z8 f, S
" f% l, j2 \6 x* V8 a- }
开第一个电控箱,  e- N& z( L1 p1 {- p% V
火线电压:415,416,417
- @+ g: h, Y0 G* a2 X- Z$ J火线与零线电压:210,270,2435 b7 H1 U6 z  @: ?
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif1 w! }1 S0 F# q2 I3 I9 R
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
# X  A" f$ F9 C; P' J
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
) a! r6 c( G! `$ |感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
& D% b: x" \$ H& j5 r" H% \
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif9 f+ [! Y6 n% k9 ]6 U
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
, N2 x0 o/ P9 W# t
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif( m* k& x$ ~: e( T8 r
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
- J) s  y" @% T: K
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助!
* ^' }9 U3 n0 s; A8 v零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif8 Y: H- ]1 m, J) F# u  t2 u
关闭所有电控箱空开,测量了下:
( o/ V' C) d! G; G- `! u8 n4 `火线电压:415,416,4174 D( M8 ~& m. `: A! B
火线与零线电压:217,241,231
, B6 `% H! \* G, `' E3 U7 ~9 R
看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层
一般是零线的问题.$ Y8 W' F3 g6 a3 ]1 w( R
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层
还是大家讨论出结果阿,深准阿