[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
  L# q  V9 S4 z* J4 A- A  ]
6 p! x' V5 T- f6 @' L( `: n" Q) j! U' F7 G6 J: v
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif6 l% n5 w. E7 t, V5 q4 X
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

9 Y6 C) \$ ]1 l- N% F! E- x只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表+ j1 C0 t# n; u- d
一、        矩形铜排
* |+ z8 f' n+ m铜母排截面                              25℃                                  35℃
( ^2 V7 w* Y3 C4 y2 U' F        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
) d7 C; c6 [3 D8 O15×3                        176        1851 H- n+ Z& r7 P5 R8 p
20×3                        233        245! n9 m6 i* r4 i/ b6 m& B
25×3                        285        300: V; q8 f; U( f2 `9 v  ~$ m( z
30×4                        394        4156 j  h! m0 o0 ?1 |
40×4        404        425        522        550  u! Q" c  a/ _2 T$ N
40×5        452        475        551        5886 F; q& n' B+ b3 P% L! k8 K( A
50×5        556        585        721        7603 g5 {/ j& S+ I7 N. ]
50×6        617        650        797        840
3 C) g  K- d! U60×6        731        770        940        990
! I/ g, M$ W, j60×8        858        900        1101        11609 D8 m5 _! D4 b; _5 J# X! {
60×10        960        1010        1230        1295
  l( x0 p7 q# g- ]/ q3 n80×6        930        1010        1195        13004 p) o9 G! U+ M) w4 Q, X
80×8        1060        1155        1361        1480
6 |  ~/ z5 G5 G6 l& F7 Y4 y& J) w) O80×10        1190        1295        1531        1665
& G0 c0 `8 R$ S100×6        1160        1260        1557        1592
, J7 G2 J6 _. L) K100×8        1310        1425        1674        18509 I& h4 ?" {$ ?2 T8 w
100×10        1470        1595        1865        2025
. o; I0 w: N1 f( j8 T3 _120×8        1530        1675        1940        2110
1 Y, A; o3 a' d/ i120×10        1685        1830        2152        2340
9 g1 i# x8 J% g$ F2(60×6)        1126        1185        1452        1530
, p6 ~" N6 R3 S+ _1 i) l2 (60×8)        1460        1480        1503        1600" G5 N+ G& f- g9 l
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
1 R; c$ Y4 o: B# ]2(80×6)        1320        1433        1705        1855
" C  ~- P' U& q# A! _; j2(80×8)        1651        1795        2117        2515
  u* k( ?0 A4 e  C6 F5 j. i  R2(80×10)        1950        2120        2575        2735' z0 Q! K$ h4 U& V" l& V" F; P
2(100×6)        1564        1700        2000        21703 p3 O; m3 k: Q4 m9 e0 K$ Z$ B
2(100×8)        1930        2100        2470        26900 S- G. Z- c4 m: A0 l# o
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
1 U" d9 |4 M9 ~$ q7 R2(120×8)        2140        2330        2750        2995
/ b$ }5 d. C) V" P2(120×10)        2615        2840        3330        36206 m7 Q/ y4 `  |; b7 p
, e0 h5 r* H% k7 y( S' z
二、        铜导线载流量(35℃)$ y. y7 x4 l% C* ?! r
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
! N% \1 r4 E8 G: g5 H- @载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263- J5 I7 V% w2 H
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
# o  d- E: H. x2 x; v截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×39 t  q' V7 y' U/ W* J' c" t& T
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
  x6 B$ d8 Y- F; _1 v3 h2 w8 i, A2 \你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
  K" y2 J  Z. q! Y断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排