[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教+ f! k* N5 D; B+ t. [% g' X

/ j. C/ {5 O( o3 D' [
8 m. X$ X: I! @- g% G
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
9 Z/ x$ M8 H. R, u! W呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

. K1 l, k! s9 O4 \3 r只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层
国标铜排载流量表- K. S* s4 K, G: k5 }# J, X$ W% V
一、        矩形铜排- a6 v4 b  K4 Y( l9 ?# x( w7 M
铜母排截面                              25℃                                  35℃/ W9 [( i+ p6 f  ]7 q6 ]; Y- Y" {
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
6 @& y/ u' d! |6 @8 X15×3                        176        185
6 L+ C$ ~3 x. U20×3                        233        245$ b8 N) }) \; ~" u: ~
25×3                        285        300
+ e" E' O1 O. o& g' o8 g30×4                        394        415
, Z: e# ]/ l7 H3 S) A40×4        404        425        522        550+ i/ A/ A' }# F) s' @1 A$ Y$ y3 v. u
40×5        452        475        551        588
& g5 }3 q4 ]( T  V6 P50×5        556        585        721        760
# ]8 ?# T0 X5 _; @50×6        617        650        797        840( e* f0 N$ F! b. Y) g3 R1 z* F
60×6        731        770        940        990
/ |0 D0 m4 B6 g60×8        858        900        1101        1160
, ?" [$ [; S* W/ ~, t5 x60×10        960        1010        1230        12957 \0 o9 u1 R0 U5 q, h
80×6        930        1010        1195        13003 A/ \- p* L5 a/ J  Y
80×8        1060        1155        1361        1480, ^* e3 Q2 ~2 i$ T+ D" }
80×10        1190        1295        1531        1665
/ v; n3 f$ b2 W0 A; l4 S% L100×6        1160        1260        1557        1592
& M) k) ~7 D7 u; E$ e& ]100×8        1310        1425        1674        1850
% M* m2 S8 d2 j( t100×10        1470        1595        1865        2025
' x, q+ o& B" y120×8        1530        1675        1940        2110
/ V$ Y' B, P5 T120×10        1685        1830        2152        2340
- E, ]! W5 |" p/ `2(60×6)        1126        1185        1452        1530; O3 ?" k5 \. W: e8 t
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
0 U! B. G  W. ?- T' Z  F2(60×10)        1680        1170        2140        2250
, d, |  T; V* I0 N; o* T! b2(80×6)        1320        1433        1705        1855" T9 p# T' ?, V% `
2(80×8)        1651        1795        2117        25152 |, L$ B1 b* j" I
2(80×10)        1950        2120        2575        27351 t3 {0 p1 i: X1 D! A
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
& J! l$ Y! U3 Y9 R2(100×8)        1930        2100        2470        2690
" V: {7 Z# t5 \, g; X2(100×10)        2320        2500        2935        3185
$ N+ k5 p, ?" G  W& H/ p: \2(120×8)        2140        2330        2750        2995: p, k% k7 }" a, j
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
3 }2 `8 J  S+ U' e1 o, w3 F# X) X6 s+ J9 d" X' J* j0 \6 o7 l
二、        铜导线载流量(35℃)
+ S3 b; @! A/ }截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
' e9 t' g3 b  h! D8 e载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
; m6 S/ e! R# J7 d+ r三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
' E0 Y" s+ N( d, r+ ^截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3) e. l/ K, V0 H5 x
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
" `( M! c  A( R$ ~你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
4 g2 x$ L8 E' _# M" n8 n断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排