QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2836|回复: 4
收起左侧

[求助] 电容柜爆炸的问题

[复制链接]
发表于 2013-6-4 13:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 木语林歌 于 2013-6-4 13:23 编辑 / j2 s& v2 K: x) a; P3 L' U. v5 h

; Q+ v. W' p5 i7 d我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿漏油,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取, 并靠近有弧光点的地方,  2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度。后侧的低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月。( |$ h( D* h; P; X' a' W" U, |
求各位大神指点分析可能的原因) ~2 u; c% X" x, X6 x$ Y( m

( `- x+ W6 ?9 L% q% q6 Q3 Q9 _: ~! J7 t, ^- q6 o2 a+ O. ]5 A% S
2013-05-30-093.jpg
发表于 2013-7-14 16:10:05 | 显示全部楼层
首先,不应该用微断,它的短路分断能力不够;其次回路中是否配置了电抗器,或者配置的容量是否满足要求。从柜内情况看可能是系统谐波太大所致,系统中是否有变频调速和直流调速,或者有其它产生谐波的设备存在。在电容回路中串联电抗器是解决谐波电流冲击电容问题的有效方法,但要配置合理。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-9-3 15:01:06 | 显示全部楼层
谐波引起的,一般采用熔断器) i: `- t. }2 e/ c7 B3 o: C
发表于 2013-10-22 18:29:35 | 显示全部楼层
这种情况以前也碰到过,正常用熔断可以有效排系统谐波太大,但看你情况,不知有没有检修过,还有烧之前操作有没有把控制打到停的位置,再合开关。因为操作不对也有可能产生这种后果
发表于 2013-12-23 15:46:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 112332wu 于 2013-12-23 15:48 编辑 ) X: S5 [! O+ Z( f2 a) |  }. B& \- S
) E' w" L9 ~8 h% g6 K/ }
400A刀开关、微断都不具备对谐波有效的保护作用,含有电容器可能将谐波放大导致设备损坏以及电容器放射等事故。还有可能将其吸收的一部分电网电能发送到电网中去。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表