发表于 2022-3-19 14:39:33
|
显示全部楼层
来自: 中国江西赣州
按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:
8 d$ y5 F9 ~, j
! f% z# x& {4 G* \1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。0 z) {7 d4 N" c7 _3 ~' ~* o6 V8 j
1 S# c% B( O$ i+ `2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。8 q! U( w! d- t: F7 b
5 B$ E+ b; j$ Q& F
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。1 T J3 u% ^- P& P1 ?
|
|