[求助] 三菱FX2N PLC 故障

[复制链接]
发表于 2013-6-17 13:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好!. A; M% `6 f) {' x
    我有一台三菱FX2N-80MR PLC 输入X6常亮,检查光耦没问题,两路直流24V,有一路没有直流电压输出,另外I\O板上的10脚 BA2394起什么作用?2 t1 \; a. [# s$ @8 X" S# y1 e
谢谢能为我解答
发表于 2013-7-3 14:05:30 | 显示全部楼层
程序有没有问题呢,输出回路是不是击穿了?
发表于 2013-8-6 22:57:07 | 显示全部楼层
把X6上的接线拆掉,看还亮不亮,5 u6 A) P! [: W7 `9 _( n+ G! X
如果还亮,这个点就坏掉了,
( ]6 R  U. N  H' ]如果不亮,应该是接线的问题了

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-12-23 16:08:55 | 显示全部楼层
应该是坏掉了
发表于 2014-2-12 15:31:48 | 显示全部楼层
坏掉了 换点吧
发表于 2014-2-13 10:01:20 | 显示全部楼层
烧点了,坏掉了