发表于 2013-8-22 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
& f5 l$ w2 v! ~% v0 F7 Q2 @
如图,图上这个位置需要一个三通,采用热推弯头焊接的方式合适吗?有没有更好的方案?$ o5 |# B4 Z9 u$ r1 s/ l" O* M% R
这样一个三通管用solidworks如何画三维?管子大径是89,壁厚4.5# [  F) R% `- f! v" `
ps:问下各位,你们在设计管路时有什么注意点?+ \6 y1 q! K7 p/ y
1.jpg
发表于 2013-8-22 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-22 16:10 编辑
  ^; z" z8 Z/ Y0 x! |" S" |, _! q' a$ \# M) l' v( O
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-8-22 16:05 static/image/common/back.gif+ K( w4 \2 h3 b) x
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。
9 [# C3 l, e1 ]+ e* Q# K
谢谢指教,每次都是你最热心。, n+ ~7 o, n+ T% }
如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计布局?( F* U; F8 P" S
另外想问下平时画管道什么软件方便好用?我用solidworks,只能想到用扫描切除来完成。求指教
# _1 N7 b6 k* Y; m) M* J+ ^
发表于 2013-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-23 08:37 编辑 $ j6 a' B2 w, m; R
JACK_NJ 发表于 2013-8-22 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
& w4 F& B7 I/ f5 Z) {9 N谢谢指教,每次都是你最热心。  E/ y( X! n5 E
如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计 ...
* Z) N% Y+ W) U9 Q) p

, ?& f: Y- F: N0 t7 y上下两个管道距离比较近时,可共用管道支架,之间加一个垫板即可。若下层管道有连接管或支管,可向水平方向引出。
- Q9 E% e5 D5 |) j大多数人画管道图都是用普通软件,原来论坛中有人贡献一个画管道软件,但因PJ程序不完善,不太好用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-8-23 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。/ I$ F4 _' \7 a5 X8 @' z
不知工况,不好发表意见,管道尽量减少焊口。
6 G  t7 {8 N5 f你这个三通可以自制,成本会降低同时会减少二道焊口。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 12:15 static/image/common/back.gif4 {  `" k8 e7 ]7 `
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。4 X) O  e4 v7 Z3 ^
不知工况,不好发表意见,管道尽 ...
. n& j9 Q9 _3 S. N
谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。& P+ I4 p* Z6 j
sw画管道标准都是iso和ansi,尺寸不合适吧?我自己都是扫描。三通俩管路相交的位置,我是先扫描外型,再扫描一次内壁,直接扫描会出现交叉,sw布尔运算我没找到合适的方法。在三通的位置总觉得处理的麻烦,如果您有时间可以发个您画的实例吗?
$ x: p. W$ @* F( f看论坛里有曲面做的,个人觉得太复杂了。
发表于 2013-8-23 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
JACK_NJ 发表于 2013-8-23 15:23 static/image/common/back.gif9 Q& U# Q# X, p" e- Z+ h! s; L
谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。' ]. P6 C5 Z) V3 [
sw画管道标准 ...
) y- p, _  J) c  E+ ?* ?
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。* x5 [, c% L. }) ?
如果做管道,建议自己建立库。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif5 J/ c3 z# F& A( G3 F* R, k* Q
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。: p  H% |2 {% J' Y; O1 v
如果做管道,建议自己建立库。

, d' v2 k9 s+ s& [! d5 G* I! g自己平时设计管道不多。只是这次分到任务是设计低压和高压水路。所以就学习一下。新人刚开始工作一年,谢谢指导。以后多向前辈学习。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif/ ?, j2 G. M* J5 w* F, W3 p$ b
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。# q  I' [5 |. j6 _9 x
如果做管道,建议自己建立库。
$ a/ e5 w+ n  Q
  t" ?) k: A% w0 \) z0 M
QQ截图20130823155702.jpg 9 {/ ]+ o1 l" k5 j( y; q
像图上这样,扫描出来的效果就是两个管子会干涉,不知道前辈如何处理?
: S3 p) E1 }% \5 k, x. l所以我都外形和内壁分开扫描。/ n7 v) w( W, {* T  T0 D7 l8 e" m) i