原帖由 shenliangang 于 2006-9-8 11:49 发表( |6 Y4 T0 N' ^. _4 f5 T+ A
变频器的三相进r s t,三相出 u v w 还有接地e1 K. _2 Y% ^$ k- M% j: B. P
测试耐压,使用摇表,测试r s t三相和接地,耐压值只有1M欧左右. B Q4 D8 {+ l! ?
这个算好的吗?设备能正常运行的
Y( Z9 N" E" m1 D2 |% C- A
做法严重错误!!!你的做法可以用于电机、变压器、电缆等,但绝不能用于变频器,会损坏变频器的!!!