呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。1 \; a0 b4 \, q/ U
/ @7 G2 f; j3 Z, {$ C0 N0 A8 c. A
“另外并非 ...
4 k3 \9 U8 j$ q% J超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
4 @2 ?! Y( ?1 d" Q, _9 f实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
% E' J$ }. ~$ `
0 ^0 E: D/ x& E, B; ]2 [变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。( a5 m/ r5 R, h
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。8 B+ v1 p1 k! D) @$ k
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。: w, s2 C( a. M) n; c
! l" x" D, e d# Q. t2 d
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。