变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.
6 e5 d  q$ w+ u: f' V& s3 u6 ^1 T1 N你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表
0 W1 |9 J- r' O" m应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
: c+ K2 t3 j5 U) s' M
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...4 |- F! L! F' ~6 Z
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。- G' \1 |" n( S% v! F. W
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
: d& ?5 z" A3 i( J/ e
9 ]1 V( H# e2 K压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
) H/ D, C8 e3 ^& x% q# p只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
  n5 l  [7 B$ |% h- u9 b% X另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
% x7 ]; i( [) b& n  W

3 Q& q7 j* t$ [; b1 p$ t 1 i8 E0 c. ~* \6 {( Y2 l* x
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
  H- A5 q5 }! N6 G4 A 7 P% M/ d* W" V6 l0 T
“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表
$ n4 {7 l0 N/ H) e/ l, R8 k
% i( z/ e8 R0 r- x$ o1 p6 d
# O' N8 B9 n' \, L- P5 I" M3 R, Q8 ~2 X; }0 m! ~* N0 [. q% Z
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。1 \; a0 b4 \, q/ U
/ @7 G2 f; j3 Z, {$ C0 N0 A8 c. A
“另外并非 ...

4 k3 \9 U8 j$ q% J超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
4 @2 ?! Y( ?1 d" Q, _9 f实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
% E' J$ }. ~$ `
0 ^0 E: D/ x& E, B; ]2 [变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。( a5 m/ r5 R, h
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。8 B+ v1 p1 k! D) @$ k
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。: w, s2 C( a. M) n; c
! l" x" D, e  d# Q. t2 d
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。
0 a  i* F0 Q5 w3 B+ L
2 Z  A/ ]( j7 q2 M/ k[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表
9 u! R; O! ~  Y) B0 r' z
' N- `  z- }  i& n5 t超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。6 Z2 N) |& ?; Y- H8 \8 m
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
3 Y9 y& n3 {7 [- i' c
( ?0 X2 a: t5 Q! |变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

/ k- }3 W/ v+ |# P; h
  n9 z1 M: B' J- H ! y6 z- \/ b/ b; s) L
3 ]* K9 K+ V4 i1 A
老兄指正得是!
( M4 ?, C- f, I2 A9 x% H虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.- h- P: I6 n* r8 @) [) _1 B% d% p
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了