变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.5 W* U( W& C/ f% o9 d* P4 q! }
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表3 W! I" o+ F" o) n% _8 I
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...

6 C; _/ U, ]9 w0 C  `压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...; V3 h" E+ Q  Z
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。: \0 R- ~5 C0 ~( }) N
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
$ J7 s/ I! q. d, u
6 [4 Y$ h6 \" g9 ?. c3 U压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧.... Z, ~4 G) [& `8 d7 j
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
4 ?: l2 \, O" o# p  |; l0 g! p另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
& {+ l! z5 |( f# U$ ~& g! {

/ n0 @4 Y: G0 |) W ) k/ ]6 u" H2 I  Q
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
# ?; m9 I& D+ d0 `% X  e7 \ + y9 F0 R6 a2 Q9 b2 v7 `$ [; o% I
“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表
- w" I$ C2 O- A/ |+ Z( l
5 W  `8 }3 _) _2 P7 h0 t7 x* Q
  c* d- j5 I  C$ ], _2 p! s( G$ X9 y* I0 n
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。: C$ h2 |; P2 @

2 Q2 [) j" o6 A$ {2 a“另外并非 ...

. V2 ~0 x+ a8 w+ R% N6 O超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。9 O- r& x8 Z# P! R. |
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。( A8 N8 ^- y5 |3 q3 l
1 o- Z& \3 _; B  [9 O
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。7 E+ T- E5 U' `! ?
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。6 ?* A7 @- X( D, U( t" ?
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。1 u8 k6 g% y: g! ^8 \  q, I
8 c8 v7 |# i3 [
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。+ o9 R+ Q5 O; B+ I. b. h

" A. f2 d% z- B) r- h, s: S[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表
$ G. ^& G9 S- D4 H: e3 I1 z
; L) B! @8 ]/ R  [超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
- A6 m# d2 A1 U) K/ i4 r/ I" `实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。5 o( S! v" O5 @! X5 W6 X
, E, }% t. Q' W1 w& N& T' H# M
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

. ^6 n7 U  Q$ L: [8 m0 V4 l
. q, |) M3 Z8 n0 [( D$ h! } ; P" D* C; t; W2 {% _

% s, N3 Q. z1 g7 h5 Y5 K老兄指正得是!
: }3 w" H6 G+ D) I6 [* V虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.& I0 k5 h, X8 C- U) e  d$ s- B7 ^1 H
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了