发表于 2013-11-21 09:17:59
|
显示全部楼层
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
4 p& P7 I; r& V, z. w% [- o; Y
* k# k1 G4 z m8 T+ sU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压$ M4 G. M# A' [7 j
U——各相导体间的电压9 S' }/ w( t" W& l
; W8 M; l* |% X4 G- T& x
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV) ^" q1 d+ y- d8 S# ~
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV2 Q, Q% [5 @ `; y/ O, z
6 ~* K5 B+ ^7 a" ~) c
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆' A' Z9 j1 {& X p6 M
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆- K, M0 z# @3 s9 [
+ V4 M4 g+ j0 y4 a& j: X# g6 SU0是按系统接地故障持续时间分为两类:
7 T& U' A0 J1 E+ }
3 n6 O! o( {5 t v/ B第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;- v1 |# V- c6 K1 \( P
: Z4 M0 U3 q. C% I% ?8 a
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |
评分
-