发表于 2013-11-21 09:17:59
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
+ x$ J* M4 D d7 o6 e- N7 U7 g: R, l4 D/ K1 E; _
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压' c& J# {' A* y' K
U——各相导体间的电压) G4 j% q+ z) x. _: h7 T6 J
0 C( r) Z+ p; ~
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
) J! D, \3 S( x/ l8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
$ T t! o; e: c6 D4 Z. M$ t% E$ I4 i& h( V' m& `% m) B+ g: Q
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆- |, R: |3 p. A' w0 N. C" w3 T: r! x
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆+ T6 p) @7 n' ~, _8 j; q
3 s) r8 D/ r8 a& w6 N* O9 \U0是按系统接地故障持续时间分为两类:( [+ E( M2 n7 t; k m/ c
# @' n0 Y& W/ d2 {& n0 W/ T
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;$ W/ M/ { P! c+ [; b
$ ]! h" v/ u4 ]* e- a) P" z) p第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |