QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4554|回复: 8
收起左侧

[已解决] 380V电源线国标

[复制链接]
发表于 2014-1-17 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑 ! {0 k8 l- I& l  z4 G2 h! T: M% Y

9 `5 Y* F. T& t% G! ^6 @( @在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
$ X' Q# \, L$ w( x+ ?# R& |接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
. Y$ o+ {! F+ s* f中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。
# w- X1 M& U" d' a其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif- o2 }4 _* J! o0 P% f' m
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...

5 ?% Q' C* f, Y: F1 I  t: ]谢谢回复. g, k7 V. e1 @
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!
  `8 X! K/ L6 u7 g国内的电工是认颜色还是认色标?# ?0 l( I1 X0 `( j2 S& e
! q) c; [. i) [. T7 D  Y: f# [) a
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。/ i. s& a& m* }3 w: i

6 J" U/ g. H8 c; B# @/ M5 |+ c国内不明白R,S,T,N,PE吗?% E2 c& B$ ]2 E+ Z

5 @- r5 F4 V  @1 _
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?* t# v4 y1 v8 v# S1 `; `* I) x

! I+ m! d- ?1 l* ~) d- I根据国家规范规定:380V三相电源分为 + G( L2 S1 }6 Q  _
A相、B相、C相、零线、接地线。 % M% O# z6 p$ o: B. f8 X
色标为: 4 M2 w/ a3 k( W
A相为黄色;
2 H  H$ J& a3 v$ z: R7 Z2 SB相为绿色; / P% t! W" w# s& A
C相为红色;
5 P  ^1 g& U* E$ p零线为淡蓝色(或蓝色); 9 B/ s. h' d% C0 }/ \$ @9 R
接地线为黄绿双色;
/ A" S8 {  @0 x8 W( w1 V
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif7 V$ s, S, G1 _/ X  e, ?
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...
# Y4 b3 Y8 z( q. {
国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 - T. F8 B' l; w- C/ C. N

1 p. T5 n3 g; `& V$ F' z
6 a1 t8 Z0 a, \$ XGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
4 f3 X. p2 H+ Z4 v" T0 T9 s
. R' g2 \2 D2 _' ~# Z! Q
国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:9 r& ^5 V# Y9 D, g  _* u- P  I& a
下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。! Y; K: n5 l- Z7 W/ X2 ^
中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。4 v6 H# v. D7 u$ n1 ~+ |
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。6 K* E5 U8 I' y& {! j" B$ N) x+ }
交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
0 g% ~2 r/ l$ o( ?由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。
# l2 T/ i% z# U9 M% s  c7 _0 d1 t! n4 j  w% C

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif
3 c. L+ q* v# d8 @* C5 GGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识) A% L" Q8 Z6 E1 ]2 F5 ]% \
/ c7 o0 c/ ?# v4 G3 g' X
国家标准规定 ...
: L2 U3 |6 L2 D* F$ j
非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志9 [8 t7 Q( u4 G& z; u9 ~) L
4数字识别
4 s: B' `0 U! J0 n5颜色识别