1. 被控参数选择 化学反应的控制指标主要是转化率、产量、收率、主要产品的含量和产物分布等,温度与上述这些指标关系密切,又容易测量,所以选择温度作为反应器控制中的被控变量 以进口温度为被控变量的单回路控制系统设计 2. 控制参数选择 影响反应器温度的因素主要有:甲醇水混合气的流量、导热油的流量。混合气直接进入干燥器,滞后最小,对于反应温度的校正作用最灵敏,但混合气的流量是生产负荷,是保证产品氢气量的直接参数,作为控制参数工艺上不合理。所以选择导热油流量作为控制参数。 3. 过程检测仪表的选用 根据生产工艺和用户的要求,选用电动单元组合仪表(DDZ-Ⅲ型) ①测温元件及变送器 被控温度在500℃以下,选用铂热电阻温度计。为了提高检测精确度,应用三线制接法,并配用DDZ-Ⅲ型热电阻温度变送器 ②调节阀 根据生产工艺安全原则,若温度太高,将可能导致反应器内温度过高,引起设备破坏、催化剂破坏等等,所以选择气开形式的调节阀;根据过程特性与控制要求选用对数流量特形的调节阀;根据被控介质流量选择调节阀公称直径和阀芯直径的具体尺寸。 ③调节器 根据过程特性与工艺要求,选择PID控制规律;根据构成系统负反馈的原则,确定调节器正、反作用。 2 [1 K# o6 h0 R
|