QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3562|回复: 9
收起左侧

[求助] 电缆线漏电会烧变压器吗?

[复制链接]
发表于 2014-5-13 20:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xxyy@nc 于 2014-5-14 13:01 编辑 1 i6 S0 e' z9 I$ c9 J9 X: W3 E

0 N/ W/ [! Z) f) W/ K电缆线单相接地,如果用电流表测,漏电相应该比其他两相电流大很多吗?会不会烧变压器?
! U/ X6 ~3 o0 G: U0 P, [
发表于 2014-5-13 23:31:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 点三维币

1)漏电表示绝缘有问题,如果因此带来漏电相实际负载减小,电流有可能增大;
0 \# s: x5 R: z4 B- S- M# P: l. v3 j' d0 V4 ]) `2 ?
2)首先漏电对运行和人员是安全隐患。漏电可能发展成短路,短路电流很大可能损害变压器,但通常变压器有保护(类似保险丝),电流大了保护会动作,个人认为变压器被烧坏可能性不大。
发表于 2014-5-18 08:59:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 点三维币

如果有接地,运行电流必定会增加,如果保护失灵、未及时切断电源的话,烧毁变压器或者引起火灾是很有可能的!
发表于 2014-5-18 19:34:57 | 显示全部楼层
电缆线单相接地,虽然有可能烧坏变压器,但可能性不太大。
发表于 2014-6-17 10:52:08 | 显示全部楼层
进线电缆还是出线电缆?
: x5 }& a; Z4 \4 h: }5 z" q' ]- I) h
发表于 2014-6-18 09:50:41 | 显示全部楼层
电源通常是星形接法,如果中性点没有接地的话,单相电缆接地是可以运行的,相电流也没有什么问题,只是另外两相的电压会升高;如果中性点接地的话,那就是容易造成短路,一般会引起变压器的保护装置动作,烧坏的可能性比较小。
发表于 2014-7-17 08:38:36 | 显示全部楼层
跟系统有关,有些系统允许单相接地运行1小时,有些甚至允许更长,不同的系统下所选的电缆的绝缘水平也是不一样的。另外还要考虑电压问题,单相接地后,接地相电压为0,非接地相由相电压升高为线电压,所以还得考虑绝缘击穿问题。
发表于 2014-8-16 21:49:16 | 显示全部楼层
会影响变压器的
发表于 2014-9-17 20:26:59 | 显示全部楼层
s首先确定是进线电缆还是馈出线电缆,如果是进线电缆对变压器没有多大影响;一般不会烧毁变压器,如果是二次侧电缆,二次侧如果中性点接地,发生漏电相当于单相短路,会烧毁变压器的漏电的那一相;如果中性点不接地,漏电的那一相对地电压基本为零,其它两相的电压会升高,由相电压升高为线电压,时间长了,其它两相可能会击穿。
发表于 2014-10-24 19:12:05 | 显示全部楼层
会影响变压器的三相电压不平衡
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表