一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?
  f4 W6 X  {+ ]! ^A 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif! _0 g0 t2 L% S. f
应该是130M吧
6 s- J' ]$ G* M/ \6 _0 V0 E& l
你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正确答案:C( n# u6 K7 q6 X: r3 k  d

  P8 M( Y3 o8 [扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑
* B4 [5 G: x5 i# w) g4 Z, E6 e1 S, E6 q1 d% l: ^- g- z0 g
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:
! \; p8 g: k9 c6 ^  f8 U: SHb=(1.051.10)(∑h+Z+Po)
* k. Y! U; h  Y; w" Z式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。- v0 P8 G# f+ M3 p0 w
可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。
; g4 C8 v  K7 ^) G6 }当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。' e3 b  O. E  s0 f
新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。
, L/ q# E6 O; ^1 k4 [' ?; s8 N& O$ wPS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑 ' W9 I0 {9 o1 B( y. F
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif2 V- L0 i- `$ M7 Z7 W) p
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...

! O% N% j7 J. C4 Z9 j  P
" I0 n0 v# G1 x# ?这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
130米当然是对的
8 V3 G" J8 _! ~# P6 G  h但是
2 Y. ~, R& s$ |4 H1 _大楼的消防水不是用的消防水池的水% ^: z9 g2 m" l7 t+ L2 P5 ^( Q
而是在顶楼有消防水池
6 o8 J  |6 v% X$ P0 ]用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif7 R) D2 p& g9 E, r* Q
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...

3 H/ X1 {# ?& L* l+ Y+ T7 Q- e- ]4 A你的回答很详细,谢谢