[讨论] 进口压力补偿器的疑惑

[复制链接]
发表于 2014-8-16 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西北海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在学习进口压力补偿器的时候产生了一些疑问,请教一下。
% q" }/ j! i% Q& K如截图所示为节流口压差可调式的进口压力补偿器,先说下我的理解,在定差减压阀上面建立的力平衡方程为:
( f8 _; P) K5 q+ W9 i- \: p4 M/ ~P1*A=P3*A+F1(弹簧力),
! |2 x' P9 m; DP3为B型半桥的输出,
. j( B8 e2 X8 G+ {: W2 x& RP3=P2+F2(RY).
0 S0 p& b# c+ ]% _由上两式可得节流口压差=P1-P2是与F2(RY)相关的,通过调节F2(RY)可对节流口压差进行调节。
4 b( S2 P: u' f+ M& p. u这样理解对吗?请教一下大家,还有一个疑问,我觉得在小流量系统中,由于流量小,整个前向通道中压降就小,PP与P2的差值就小,那么RY设定值如果大于PP与P2的差值,那么这个系统就不能使用吧?但是看书中没有提及这方面的注意事项,是我的理解哪里有问题吗?
1.jpg
发表于 2014-8-16 17:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果RY设定值大于Pp与P2的差值,定差减压阀会全部打开,就没有减压、补偿的作用了。