问题1:焊接件技术要求一般按照什么标准执行?
  X3 J$ _7 m/ S: x7 U百度文库找了一个这样的文件,不知道标准号是什么,# \! j7 Y8 I+ e7 F
焊接件技术条件.jpg 6 L5 C2 V) Z) |/ n5 f0 C2 F+ Q+ t
问题2:焊接件,承压(一般表压在±30kPa),但是不属于容器,用于烟气输送的管道或设备,: ]0 {- _& c7 ?2 e' k2 i
这样的焊接件需要做气密性试验吗。执行标准是什么?
0 Y2 p$ x. t# d
0 q+ o% J/ }% _
发表于 2015-1-21 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、这应该是那个工程的焊接技术规范及验收要求。因此没有标准号。
3 T! S9 X. t+ J- K& f8 d  ~' P3 z3 N2、需要做气密性检验。一般检验方法:1 m( O) g7 y9 u0 g
a、光照法。指管道比较大,晚上人在管道内带强光顺管道行走,管道外有人观察,有漏光点进行标记以备补焊。
, @3 S6 ^5 y4 N  z" Yb、测压法。管道密封,由风机造成负压,使用仪表检验负压是否在允许范围之内确定是否合格。不合格找寻漏点补焊直到合格。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 16:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、引用标准图片中已列出。
$ v) `  E% ]2 k% L2、必须做气密性试验。管道密封,注水打压到1.5倍工作压力,保压30分钟无渗漏。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-21 16:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
烟道口径都比较大的,不可能也没有必要做水压试验的,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 18:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习学习   
发表于 2015-1-21 23:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
骚丽的蜗壳丝 发表于 2015-1-21 16:57 static/image/common/back.gif! I% m- A+ F) f( j+ m
烟道口径都比较大的,不可能也没有必要做水压试验的,

' l4 Y4 L! X% A2 a8 j& t% I- ^管内介质是什么?与空气混合对系统没什么害处吧?4 }' T% Y6 n/ H
如果只是负压,最多也就是漏点空气进入系统,应该问题不大。6 ~* p1 g8 E7 V+ ~0 }+ A) B
如果是正压,管内介质泄露到空气中,轻者污染环境,重者害人。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 23:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
管内介质如是高炉尾气,富含CO,应要求0泄漏。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-22 08:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们做余热发电,主要是玻璃窑和水泥窑余热、焦炉烟气回收,没有危害的烟气
发表于 2015-1-22 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是机械工业标标:JB/ZQ 4000.3-86——《焊接件 通用技术条》

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-24 09:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 骚丽的蜗壳丝 于 2015-1-24 09:11 编辑 5 ~  x0 O3 Z! E7 I8 F

: `0 E3 ?; v/ {" T谢谢楼上,我看看再说
6 U. T& B# F$ C# n3 m  a& uJB/ZQ 4000.3-86这个标准里面貌似没有对焊接件表面及切割粗糙度提出要求,
9 e2 M' u: u4 L$ |5 Q) z# n钢板切割,很多现场用气焊,导致切割的边不够整齐
, }, k! x- e# k9 w  _" w
发表于 2015-2-1 01:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
烟道漏了,气体能跑出来吗?
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看正压、负压了,有漏风率的
发表于 2015-6-16 12:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
laohuw 发表于 2015-2-1 01:56 static/image/common/back.gif
* w8 m! Z+ h* O; p烟道漏了,气体能跑出来吗?
5 }! c8 u: b9 p4 F
如果是正压,烟道漏了,气体会跑出来。
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
漏了得补焊