自力式温控阀不需外界能源而进行温度自动调节。适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。
/ D4 Y2 J4 y$ y6 H, K( b5 M9 \! q& |3 `8 _  ?, o
ARI自力式温控阀DN15-50,通过Germanischen Lloyd认证,鉴定TüV标准按照DIN 3440注册号TR910/TW911。
1 j, z% W: B4 q9 _( f7 I
, D$ R7 s, v1 ~9 G# s" O0 K6 RARI自力式温控阀特点:
# A  h+ a/ @8 t1 S( b0 q自力式工作, z* B. r+ m; Y. y
安全可靠,仅需少量维护
4 @4 X% \& K3 E具有过热保护功能9 Q% L( J) d$ l$ C4 F+ O2 U
采用不锈钢波纹管平衡压力
8 Y, N, Z. _/ V, |7 ?: ]# ]" e三种规格控制器可选% [# M$ N5 [5 L- x# Z* |2 f7 j0 y
温度探头具有不同的启动时间* K% D( Q5 l' y/ J" N
设定简单精确. p- D4 n* _4 x! t# j1 {) F
设定刻度盘可校准5 N$ W3 N. [2 a1 s: T4 D& Q
可选配探头保护罩7 R5 h3 @4 S2 G$ L% y
手动操作装置
/ H+ w. h" S, N
) z+ B) F5 ?! X5 s2 G! c- z: y# h" Q- N% f1 ^
应用/工作原理
. _. N% k7 P* q9 P9 Q4 N* W7 G9 e( Q/ n, Y" O
自力式温控阀可以调节液体、空气和蒸汽的温度。应用于供热系统、通风系统、民用工业、造船工业和各种仓库中。
, R4 u' t- H9 Y- W0 M' ~
, G& t+ P( g$ {" T4 ]7 iARI自力式温控阀根据热膨胀原理工作,无需外接能源就能自动运行。
( W. i" Q; `8 H, f温度的变化会引起毛细管中液体体积的变化,通过驱动器驱动阀杆。, y6 x; j: c; @" [: t. Q( t
当探头上的温度过高时,过热保护功能能在一定范围内保护控制器不受损坏。2 a4 h7 e9 Z7 @/ v8 T! j1 g* ^
通过设定装置能够精确调节到所需要的温度。如果加装手动操作装置,则阀门可以进行手动操作,并能显示阀门开度。
) E3 ?& B) h4 Y! E7 o根据DIN 3440标准感应器的设定只能通过工具进行。" ~) S5 g2 C. H" J+ A9 F3 L2 G# b

8 Z' s: s1 \. K5 ^
' \7 P3 r% C( D1 m3 `- tARI自力式温控阀选型% M3 }" v8 Y+ i2 i8 `2 r3 Q% p
4 F2 R, P5 k/ x
选型软件:ARI-VASI中“截止阀”部分. p1 }1 }( Y9 ^& [# b

7 [/ m6 u8 D3 Z0 Z( Y9 a+ q& L要选择口径必须先确定Kvs值3 w4 Q9 q! H5 {9 e4 s. G- A& K
以下是必需的数据:7 p' L* G* L' y  ]" F
-介质
3 w5 q6 \2 _' N$ U7 r: T/ U  i-温度* p  n2 Q8 A8 C# `; ?: D
-流量(Q)" Z  u$ i, C( f: T: c4 a
-上游压力(P1)
( ^. V" b* i8 Q& n-下游压力(P2)6 P2 s6 ~# }4 ?
使用ARI-VASI选型软件可以计算阀门前后管道中的流速,因此也可以选择合适的管道尺寸。选择阀门时,需要注意压力-温度的关系以及介质的化学特性。
4 {% @" S6 x, g: b
- G$ b, u, n- Q- C# S0 T* k选择控制器注意事项
& h' g! j: D7 }( F2 t-根据介质选择型号(直杆型探头,螺旋型探头<用于气体>,螺旋型探头<用于液体>,螺纹或法兰连接)0 E' z& X5 f1 n2 Q5 w  m
-温度范围$ \" ?$ }" a# a( B: W
-安装位置,包括探头,设定装置,阀门(毛细管的长度)
7 _/ W3 h. ^$ w" e( o
: ?+ f6 o& ^' u/ Q' E8 M根据推荐的比例范围组合选择控制器$ ~3 S3 ?/ u0 J# J
比例范围显示了阀门全开至全闭所需的温度变化,通常在10-15K范围较好。必要时,也可以选择其它的温度变化范围。