[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教4 R/ ^6 M% [6 y* N
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层
比如,. c$ i+ r# B/ r( F
你將數字信號存在D200裏面,
6 p8 ~  W' L6 X$ J) f你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。8 I; I9 k$ t9 _3 \+ w
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。: P* G+ N& L7 J3 J# d! m
即[ddiv d200 k50 d220]4 g  }; [) M7 ]# q7 M0 H+ d. s) x
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
: i5 T8 Z: ?. F3 t* O* M8 C比如,
6 w- u, {' R) }& y( A+ q5 z- K你將數字信號存在D200裏面,: N5 v; H6 d! H, \
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

7 e$ w! t. c* ^- e: m& G4 B  I压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
: i; g  u# p2 }9 q% J( Q( V压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...
5 a! }$ |; N4 L0 B# i# [7 L
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27
0 I9 h4 o* Y1 t7 \! f不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
- m0 q4 }& T4 j$ Y: U5 q' T4 [
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:328 ~# v& g3 W& S5 x4 Z9 K1 w+ K
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
$ m) @( \8 w$ C
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层
学习了,大师讲的真好!